浏览
帮助
登录
Solved!
已关闭
automan66
2 消息
0
264
2023年7月5日 18:00
老旧R330服务器,服务器启动多半天后自动重启,并进入BIOS界面,查看后台日志,提示‘CPU 1 machine check error detected.’这个是CPU有问题吗?
回复(2)
DELL-Leo
Community Manager
•
7K 消息
2023年7月6日 00:00
您好!
CPU1有故障了,或者CPU1所在的插槽有故障了。您可以CPU对调一下测试一下,如果是错误跟着CPU走,那就是CPU坏了,更换CPU。如果调换CPU,但错误始终发生在CPU1这边,那就是插槽有故障,需要更换主板。
2023年7月6日 01:00
好的,谢谢。
我也感觉是CPU的问题,这个机器就一个CPU插槽,日志代码是CPU0704,重启后BIOS界面提示‘UEFI0078: One or more Machine check errors occurred in the previous boot......’
那我先找一个同型号的CPU更换测试。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
