Esta postagem tem mais de 5 anos
4 Mensagens
0
1536
SCV2020 + Windows 2012 R2 + MPIO
Prezados,
Tenho um SCV2020 (DAS), criei os volumes e apresentei para o windows 2012 R2 Datacenter, segui o documento da Dell " Microsoft_MPIO_Best_Practices_(CML1004)_February2016_Update".
Porém achei estranho o MPIO, pois ele mostra que a policy utilizada é RRWS, tentei alterar para RR porém apresenta erros e diz que as opções suportadas são: FOO RRWS LQD WP LB
Quando a conexão entre os Hosts e o Storage é DAS, não é suportado o modo RR?
Desde já agradeço a atenção de todos.
DELL-Ananda S
Moderator
Moderator
•
3.3K Mensagens
1
12 de maio de 2016 12:00
Oi, Kleber!
Realmente o próprio documento (página 34) confirma apenas essas opções de policy. Round Robin apenas se for With Subset.
kleber-ramos
4 Mensagens
0
13 de maio de 2016 08:00
Ok Ananda!
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda.
Abraço
DELL-Ananda S
Moderator
Moderator
•
3.3K Mensagens
0
13 de maio de 2016 10:00
Dispopnha!