Esta postagem tem mais de 5 anos
3 Mensagens
0
1540
Conexão de fibra próxima de 300m - switches não conectam entre si
Olá pessoal,
Desculpem minha ignorância mas estou iniciando nesse mundo de redes. Tenho 3 switches X1052P, com módulos GBIC "Dell Networking, Transceptor, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300 Metros Reach - Kit" e quero interligar os três via fibra óptica. O pessoal que contratamos passou duas fibras OM1, sendo uma de 180 metros e outra de 270 metros.
A ligação entre os switches que estão a 180 metros é simplesmente perfeita; é só encaixar os cabos e o link funciona.
Com o outro switch que está a 270 metros, eu ligo os cabos, os switches só dão uma piscadinha nos LEDs e o link não fecha. O switch mostra que reconheceu o módulo normalmente, mas consta como sem conexão.
Já troquei os GBIC entre si, troquei os conectores dos cabos e troquei até as localizações dos switches entre si, e em todos os casos tenho o mesmo resultado.
Segundo o camarada da fibra, não tem problema nenhum porque os testes que ele fez nos equipamentos dele mostram que a fibra está OK.
Pergunta: pode ser que essa distância, apesar de ser menor de 300 metros, possa ser o meu problema? O que vocês sugerem? Pode ser alguma configuração nos switches?
Felipe Martinez
22 Mensagens
0
9 de maio de 2018 06:00
Prezado cesar_levterm, bom dia
Pelo seu relato, realmente parece ter relação com o cumprimento da fibra. Esse switch tem uma feature para diagnóstico de links de fibra, você pode executar e postar o resultado para verificarmos.
Para executar o teste, conecte o link de 270m entre os Switches, abra a interface de gerenciamento via browser e acesse o seguinte caminho, execute nas duas pontas:
1- Statistics and Diagnosis > Diagnostics.
2- Click em "Optical Transceiver Diagnostics".
Segue uma imagem para ilustrar (nesse caso não havia fibra conectada)
Aguardo seu retorno e qualquer dúvida sigo a disposição.
cesar_levterm
3 Mensagens
0
14 de maio de 2018 11:00
Olá Felipe,
Não consegui ver a imagem que você colocou, mas acredito que eu encontrei onde é. Fiz um teste colocando um conversor de mídia comum nos conectores, e está funcionando normalmente, o que indica não ser problema na fibra.
Felipe Martinez
22 Mensagens
0
21 de maio de 2018 11:00
Boa tarde cesar_levterm, obrigado pelo retorno
Neste caso, uma outra questão que você deve verificar é se a fibra de 270m é Multi-Mode ou Single-Mode.
Os tranceivers que você descreveu irão funcionar somente com fibras Multi-Mode
cesar_levterm
3 Mensagens
0
21 de maio de 2018 11:00
Olá Felipe,
A minha fibra é multimodo OM3 Furukawa.