Commencer une nouvelle conversation

Solved!

Aller à la solution

376

22 octobre 2018 07:00

Deux disques en mode foreign sur un RAID de 7 disques

Bonjour, nous avons un serveur avec contrôleur Perc H710. Volume de 7 disques 300Go SAS dont 1 Hot spare. 2 disques sont déclarés HS. une tentative de remplacement ne permet pas de remettre le volume on line. on s'y attendais. Apres avoir remis les deux disques d'origine, et redémarrage, ils apparaissent en vert Dans le BIOS du controleur RAID, ils apparaissent (uniquement les deux disques ) en mode FOREIGN Quelle action peut-on tenter d'effectuer ? 1/ Import de la config foreign des disques ? 2/ Clean des modes Foreign des deux disques ? Merci d'avance pour votre réponse, Cordialement Philippe

4 Operator

 • 

3.7K  messages

26 octobre 2018 04:00

Bonjour,

si deux disques sont failed dans un volume RAID, aucune reconstruction ne peut démarrer puisque le disque est en état offline.

--attention les opérations ci-dessous sont sensibles et spécifique à ce cas de figure--
Si en ayant remis les disques d'origine, ceux-ci sont vu en foreign vous pouvez tenter une importation de la configuration étrangère. Si l'importation échoue, vous pouvez vérifier l'option manage preserved cache pour la supprimer et retenter une importation de la configuration étrangère.
Si après imporation le volume RAID est en état pret ou dégradé, il faudra s'assurer que vous avez encore accès aux données et/ou quelles sont intègres.

 Si vous souhaitez une assistance pas à pas, je peux vous facturer un accès au support de 227.69€ HT
Dans un second temps, je vous proposerai un devis incluant le prix des pièces et de la livraison ou intervention. Je vous envoi en privé un formulaire à remplir pour la prise en charge hors garantie.

Cordialement,

Aucun événement trouvé !