July 29th, 2024 07:20

PSU Predictive failure

Günaydın müşterilerimizden birinde gerçekleştirdiğimiz bir sistem testi sırasında, PER720 sunucularından bazılarının her iki güç kaynağı için de Predictive failure bildirdiğini fark ettik. Bu mesaj her iki güç kaynağı için de aynı anda ortaya çıktı ve sonra tekrarlandı. Bu uyarılar birkaç haftalık aralıklarla tekrar meydana geldi. Mesajların oluştuğu zamanlar farklılık gösteriyor. 

Moderator

 • 

2.5K Posts

July 29th, 2024 13:57

Merhaba,

Kalıcı bir sorun olmadıysa bu tahmini hataları system event log içerisinden temizledikten sonra tekrar oluşup oluşmayacağını gözlemlemek gerekir. Öncelikle, hatayı daha iyi tespit edebilmek için iDRAC veya OMSA’daki sunucu günlüklerini temizleyin. Ardından, sistemin enerjisini tamamen kesin ve bir güç boşaltma işlemi yapın. Bunu gerçekleştirmek için, tüm kabloları çıkararak sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesin. Sonrasında, güç düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun bu işlem, sistemdeki statik akımı ortadan kaldıracaktır.

Sistemi birkaç dakika beklettikten sonra, tekrar bağlayın ve açın. 

 

Umarım bu yardımcı olur!