我的服务器是SC440 开机提示Alert! card-cage fan failure风扇报警然后就是让你按F1或F2
我的服务器是SC440 开机提示Alert! card-cage fan failure风扇报警然后就是让你按F1或F2
我打开机箱看风扇没问题,正常在转, 关机拔电源线 ,抠电池 都做了 还是会有这样的提示,bios里也没有相关的风扇设置,
要怎么处理啊????谢谢。
Question
•
PowerEdge服务器
compellent sc200更换硬盘
请问compellent sc200的硬盘更换后显示NOT
lincense,是什么原因导致,是否固件版本不一致导致?现在是否还有原厂磁盘支持更换相同固件版本的硬盘(GE0F)?从供货商处了解到现在sc200的原厂硬盘已停止生产,请核实回复?另外,是否还有其他渠道可以解决该问题?
Question
•
PowerEdge服务器
DELL Storage SC4020一体式阵列,扩展柜SC200坏一块硬盘,找适合硬盘更换。
你好,DELL Storage SC4020一体式阵列,扩展柜SC200服务编号 <Private data removed from
public view DELL-Admin> 现在坏了一块硬盘,我们更换3次硬盘都无法挂载,技术人员说找不了同样的硬盘所以无法挂载。 3次挂载分别
Revision:GS15,GS0D,GE09 。登录网页系统显示原硬盘
Revision:GE0F。请技术人员帮忙这套存储扩展柜用什么硬盘才适合。谢谢!
Question
•
企业
已接受的解决方案
已关闭
DELL SC200 硬盘
DELL SC200 更换一个硬盘后,该硬盘状态为DOWN,license status为not licensed,是怎么回事? 换硬盘也需要许可?
Question
•
企业
已接受的解决方案
dell sc9000
我在做zabbix监控dell sc9000存储的监控,需要能使用的mib库或者是已有的oid,麻烦有的请发我一下,谢谢🙏
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
poweredge sc1425开机后cpu风扇就高速运行,请问高手们怎么解决?
poweredge sc1425开机后cpu风扇就高速运行,进入bios里没有看到IDRAC SETTINGS选项
Question
•
PowerEdge服务器
Dell Compellent SC2020存储更换硬盘居然这样?Help!
Dell SC2020存储更换硬盘后变成 未受管
状态,看它也在磁盘池里面,这个是怎么回事?有遇到过的吗?控制器固件版本是7.1.12.2
Question
•
入门级和中端
SC1420无法进入BIOS
SC1420服务器开机报警:
chipset heat sink not detected. system halted
系统停住了,无法进入BIOS.
请问会是主板故障吗?
Question
•
PowerEdge服务器
公司有一台磁盘阵列有问题,控制器是sc40 扩展柜sc200。上周末停电,今天开机。地址ping不通,磁盘阵列的虚拟IP,实际IP能ping通,求支援
Question
•
PowerEdge服务器
已接受的解决方案
如果Reimage Dell sc4020后没有license,存储是否就完全不可用了
我想问一个关于戴尔sc4020存储的问题
RT,我想Reimage sc4020以存储操作系统,但如果没有许可证,存储本身是否完全无法使用,即使是最基本的功能。例如,如果我想管理处于
Unassigned 磁盘(原装可用)把它变成assign 并创建阵列、卷和其他操作,也是完全不可行的对吧。
谢谢解惑!
Question
•
入门级和中端
Dell Support Results