我的服务器是SC440 开机提示Alert! card-cage fan failure风扇报警然后就是让你按F1或F2 我打开机箱看风扇没问题,正常在转, 关机拔电源线 ,抠电池 都做了 还是会有这样的提示,bios里也没有相关的风扇设置, 要怎么处理啊????谢谢。
回复(5)
eahua_tang
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2015年9月10日 19:00
试下做Power Cycle,步骤:
1.关机
2.拔电源线
3.按电源键一分钟不放手
4.接回电源线,开机看看
2015年9月11日 06:00
不管用 , BIOS的日志我也清了下 还是不行。
2015年9月13日 19:00
这种情况下能进入操作系统么?
另建议可以的话重新按接一下服务器所有的接线看看并留意风扇是否真的正常或异常。
2015年9月21日 21:00
按F1就可以进入系统了,风扇也旋转正常,用鲁大师看CPU温度也是在正常值内,散热器的接线也从新插拔过,没有用,我想如果更换风扇的话有没有推荐
2015年9月24日 21:00
更新一下BIOS的固件先,然后试度更换一下风扇吧,不排除风扇感应故障的可能性。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
eahua_tang
