浏览
帮助
登录
Solved!
已关闭
jacky.jia
4 消息
0
822
2023年6月1日 22:00
有一台R730 8T*4 做的RAID5 搬家后停电了几次,目前4块硬盘还都能用,但是感觉速度好像慢了一点。于是想购买4块全新的硬盘替换掉原来的,是否可以跟换一块,同步完成之后,再更换另外的,完成对RAID种,4块硬盘的换新。
回复(7)
DELL-Leo
Community Manager
•
7.2K 消息
2023年6月2日 02:00
您好!
可以的,磁盘支持热插拔,一个一个去更换就好了。请参考下面文章:
PowerEdge HDD:如何以物理方式更换硬盘(热插拔流程)?https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000143539/poweredge-hdd-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E4%BB%A5-%E7%89%A9%E7%90%86-%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E6%9B%B4%E6%8D%A2-%E7%A1%AC%E7%9B%98-%E7%83%AD-%E6%8F%92%E6%8B%94-%E6%B5%81%E7%A8%8B?lang=zh
2023年6月4日 21:00
正常情况下,不用关机,直接热插拔更换磁盘就行。
2023年6月4日 18:00
更换时,服务器不需要关机吧,因为应用没有办法长时间离线
2023年6月5日 18:00
我更换了一块硬盘上去,同步也完成了,但是硬盘架的两个灯里面,上面的常绿,下面的灯不常亮,只有数据存取的时候才出现绿灯闪烁,这个没有问题吧?
2023年6月5日 19:00
这是正常的状态。
2023年6月5日 20:00
我现在遇到一个问题,我进入到IDRAC种发现我安装操作系统的Virtual Disk 0 报警,显示降级了。数据的Virtual Disk 1 正常,4块硬盘的状态也是正常,这是怎么回事。我在做完RAID 5之后就分成了2个区
2023年6月6日 00:00
您检查一下是不是当前rebuild并没有完成啊。看一下最后一个更换的磁盘是不是在缓慢闪烁绿光?(代表正在rebuild)
然后ctrl+r到阵列界面看一下磁盘的状态都是不是online?
您这两个VD0和VD1各占整个磁盘组的一部分,有一种可能性是刚好把VD1数据的那部分重建完成了,VD1恢复了正常状态。但VD0还在rebuild过程中,或者因为某种原因VD0的rebuild被中断了。
另外,参考下面KB来搜集tty日志,然后上传至论坛,来看一下。
如何通过 BIOS RAID 控制器导出 PERC 控制器调试日志
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000134783/%E5%A6%82%E4%BD%95-%E9%80%9A%E8%BF%87-bios-raid-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8-%E5%AF%BC%E5%87%BA-perc-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8-%E8%B0%83%E8%AF%95-%E6%97%A5%E5%BF%97
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
7.2K 消息
0
2023年6月2日 02:00
您好!
可以的,磁盘支持热插拔,一个一个去更换就好了。请参考下面文章:
PowerEdge HDD:如何以物理方式更换硬盘(热插拔流程)?
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000143539/poweredge-hdd-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E4%BB%A5-%E7%89%A9%E7%90%86-%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E6%9B%B4%E6%8D%A2-%E7%A1%AC%E7%9B%98-%E7%83%AD-%E6%8F%92%E6%8B%94-%E6%B5%81%E7%A8%8B?lang=zh
DELL-Leo
