开始新对话

Solved!

Go to Solution

955

2023年2月13日 05:00

R720 idrac7 进入到esxi6.7系统后无法访问

遇到个奇怪的问题,idrac7,在重启后引导进入操作系统之前可以ping通,也可以通过web访问。

进入Esxi6.7之后,idrac就无法ping通了,也无法通过web访问

两台服务器都是这个情况 

BIOS和IDRAC都是最新版本,

VMware ESXi, 6.7.0, 20497097

请问这个怎么处理呢。

2023年2月15日 06:00

终于搞好了,跟企业版授权没有关系,根本原因是网卡固件的问题,BIOS和idrac7都是官网最新版本,只有网卡我没有升级,网卡是Broadcom Gigabit Ethernet BCM5720 7.2.20,升级到了最新版之后,esxi 6.7启动之后也可以通过web访问idrac7了,应该就是固件版本太旧的问题,我的两台R720服务器升级之后都可以访问了.

感谢支持。

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月13日 23:00

您好!

 

你看一下ESXI网络配置里没有类似下面这种交换机,有的话把它接入虚拟机,然后看看能不能访问。

 

2023年2月14日 05:00

您好,这样确实可以访问到了,不过还是仅限于服务器上的虚拟机才能访问,如何用其他电脑通过网络访问idrac?

2023年2月14日 21:00

这个我清楚,问题不是虚拟控制台,而是我现在连idrac的web页面都进不去

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月14日 21:00

您好!

 

估计是你esxi这边的网络设置的问题。只要是和服务器在一个局域网中,就可以通过网络访问idrac。下面文章你可以参考参考。

 

12G/13G服务器IDRAC远程控制卡的使用方法

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000138629/12g-13g%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8idrac%e8%bf%9c%e7%a8%8b%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%8d%a1%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月14日 21:00

web页面express版本也是支持的。你这个比较奇怪了

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月14日 21:00

和许可证有关系的,企业版才能打开虚拟控制台

2023年2月14日 21:00

网络配置没有问题,服务器开机后都能正常访问,进入Esxi6.7系统后就idrac就断了,把Esxi6.7关机后idrac就又能访问了,所以说这个问题很奇怪,不知道是哪里需要配置 ,我一共三台R720服务器,有企业版授权的那台就没问题,其他两台Express都是这个问题。是跟授权相关吗?

2023年2月14日 22:00

确实有点太奇怪了,现在idrac能申请试用版证书吗?如果可以我先整个试用证书放上去看看

2023年2月14日 22:00

会跟网卡驱动的版本有关系吗?

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月14日 22:00

这种可能性比较小

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月14日 23:00

你私信发给我一个邮箱

2023年2月15日 00:00

好的,感谢支持,已经发送

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月15日 01:00

邮件发给你了

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年2月15日 23:00

谢谢更新,问题解决了就好。

找不到事件!