2024年4月26日 08:35
PowerEdge R820 服务器硬盘闪黄灯,服务器配置 raid1 (系统盘)跟raid 5(数据盘),目前两个阵列都闪黄灯,使用 server administrator 收集硬件信息,发现raid1两个硬盘提示电源状态(不适用)raid5 阵列提示硬盘状态失败。
回复(5)
DELL-Leo
Community Manager
7.3K 消息
2024年5月6日 04:09
您好!
015这个盘所在的raid是raid1或者raid5这种冗余raid的话,可以更换这个磁盘。
至于010和011这两个SSD要不要换看您,有条件的话更换成dell认证的磁盘会更好。
2024年4月28日 01:21
首先,如果当前还能进系统,先把重要的数据备份出来,以防万一。
其次,三个告警的磁盘前面的加号都点开看一下提示信息,截个图发出来。
还有,重启ctrl+r进到raid管理界面看一下raid和磁盘的详细状况,截个图发出来看一下。如果是磁盘故障,那就更换磁盘。
PowerEdge HDD:如何以物理方式更换硬盘(热插拔流程)?
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000143539/poweredge-hdd-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E4%BB%A5-%E7%89%A9%E7%90%86-%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E6%9B%B4%E6%8D%A2-%E7%A1%AC%E7%9B%98-%E7%83%AD-%E6%8F%92%E6%8B%94-%E6%B5%81%E7%A8%8B?lang=zh
2024年5月3日 04:03
@DELL-Leomu
你好,目前系统是可以进入,但不敢重启,担心起不来,上面的图是硬盘故障详细信息
2024年5月6日 02:43
两种情况会显示不严重的告警。
1是使用了不是dell原装或者dell认证的硬盘。
2是硬盘有预测的故障,在未来某个时间会故障,所以提前告警。
估计您这情况第一种情况的可能性比较大。
2024年5月6日 03:49
@DELL-Leo 你好,那我现在如何处理这个问题,固态盘这个预警可以忽略吗,机械盘这个我是否已经坏了,然后我可以直接更换吗,谢谢。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
