未解决
Community Manager
•
7K 消息
0
99
2024年 2月 PowerEdge 服务器热帖
|
内容概括(由人工智能自动生成) |
|
---|---|---|
dell poweredge r730 最高支持多少瓦的电源!请问1600W能支持吗? | Dell PowerEdge R730 不支持 1600W 电源。它支持 495W、750W 或 1100W 的双路电源配置。 | 2024年02月28日 |
请问R740提示:The CMOS battery is low.如何解决? | 系统记录了多次 CMOS 电池电量低告警。更换 CMOS 电池可解决此问题。更换时需要关机,否则设置可能被清除或重置。电池电量低导致系统运行不稳定。 | 2024年02月26日 |
如何通过CMC更新服务器iDrac固件 | 对于 Dell PowerEdge M610 服务器,从 iDRAC 版本 3.00 升级到最新版本时遇到问题。尝试使用 iDRAC6_3.85_A00_FW_IMG.exe 和 iDRAC6_3.33_A00.exe 更新失败。建议逐步升级,而不是直接升级到最新版本。可以通过 CMC 为每台服务器设置 IP 地址和启用 iDRAC 接口来通过刀箱访问 iDRAC。 | 2024年02月22日 |
R730xd 4块硬盘 RAID5 的状态释疑 | 拥有 3 块 RAID5 阵列的 H730MINI 控制器和 1 块热备盘。热备盘在盘损坏时自动加入,但热备盘必须手动分配。RAID5 支持一块盘故障,但如果同时损坏两块盘,则数据将丢失。热备盘状态“就绪”是正确的。之前的 RAID5 容量为 5.5TB,可能是使用了 4 块 3TB 硬盘,其中一块作为热备盘。替换的热备盘未自动加入,原因不明。 | 2024年02月20日 |
R6625更新iDRAC后无法登录至web管理界面 | 更新 iDRAC 后无法使用默认或前密码登录。重置 iDRAC 可能有助于解决密码问题。如果仍有电源故障,建议更换电源。对于 700W 电源的固件,由于该电电源不是 R6625 附带的,因此官方支持页面中没有。 | 2024年02月01日 |
EOS(服务终止)时间 | 要获取 PowerEdge 服务器的 EOS 日期,请访问戴尔支持页面并输入您的服务编号。服务器的使用寿命通常为 5-7 年,在保修期临近结束时会收到续订通知。 | 2024年02月05日 |
求助!710装了总共9T的硬盘,但是装好系统后只能识别到2T,硬盘格式如何改成GPT格式? | 使用 710 计算机时,无法将硬盘格式更改为 GPT 格式,尽管已尝试了许多方法。即使将磁盘分区转换为 GPT,系统仍无法在 GPT 格式磁盘上安装。建议检查引导模式 (UEFI)、阵列卡类型 (H700) 并尝试使用 diskpart 命令转换格式。如果上述方法均无效,可尝试安装 Windows Server 2008 系统。 | 2024年02月27日 |
R730停电后无法进入系统 | R730断电后无法进入WIN7,RAID硬盘在线但无启动硬盘。PE系统可见RAID盘符和数据。建议关机放电、检查启动顺序、修复MBR/GPT。若仍无法解决,建议安装Windows server系统。 | 2024年02月23日 |
r420服务器两块硬盘故障 | 对于 RAID 阵列,热插拔替换故障硬盘时,确保损坏的硬盘不在同一个镜像对中,以避免数据丢失。先替换一块硬盘并重建,然后替换另一块硬盘即可自动重建阵列。 | 2024年02月22日 |
poweredge t30无法开机,请问一下是什么原因,软件问题还是硬件问题,需如何解决,谢谢 | PowerEdge T30 无法启动,显示 RAID 重建。建议等待重建完成,如果仍出现 Windows 启动配置数据错误 (0xc00000e),可能需要使用 Windows 安装媒体修复 BCD。若要判断重建是否完成,请注意开机时是否还有 RAID 重建界面,如果没有,则重建已结束。 | 2024年02月22日 |
手动重启R440服务器后面板小液晶一直显示initializing… | R440服务器重启后卡在初始化界面,可能是由于IDRAC模块故障或其他原因。建议移除所有外接设备并长按开机键清除静电,然后重新连接电源和开机。如果问题仍然存在,请进行最小化测试或考虑更换主板。卡在初始化界面可能表明硬件故障,需要及时处理。 | 2024年02月20日 |
vmware esxi 密码忘记 | 忘记 VMware ESXi 密码时,可以参考 VMware KB 文章进行重置。如果无法访问链接,请联系 VMware 官方寻求支持。服务器密码通常是安装时设置的,不通用。若无法通过 F2 登录,可尝试 DELL 出厂预设密码:服务编号 + 感叹号或 Passw0rd。 | 2024年02月19日 |
sunwx7
1 消息
0
2024年4月2日 08:01
PowerEdge服务器R630报警SEL0008,怎么清除日志?有没有大神细致指导下
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
7K 消息
0
2024年4月3日 02:06
您好!
可以用idrac,也可以用命令行来清除日志,具体可以查看下面的文章:
PowerEdge - 如何查看或清除系统事件日志
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000132405/poweredge-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E6%9F%A5%E7%9C%8B-%E6%B8%85%E9%99%A4-%E7%B3%BB%E7%BB%9F-%E4%BA%8B%E4%BB%B6-%E6%97%A5%E5%BF%97-sel