閲覧
ヘルプ
サインイン
この投稿は5年以上前のものです
Solved!
bosspan29
29 メッセージ
0
932
2016年4月8日 01:00
みなさま、こんにちは
VNXe3200の停電時のシャットダウンについて。
UPSで管理されている場合、停電時はUPSからVNXeへsvc_shutdownなどのコマンドを実行して
安全にシャットダウンできるようにしていると思います。
UPSで連携できない場合は、停電時は電源ケーブルをいきなり両方抜いた状態になると思いますが
このとき、VNXe3200上のデータは保護されるのでしょうか?
レスポンス(2)
tagawt
2 Intern
•
378 メッセージ
1
2016年4月8日 13:00
bosspan29さん
VNXe3200にはBBU(バッテリー・バックアップ・ユニット)が搭載されており、
停電時はキャッシュ上のデータをmSATA領域に書き込むため保護できます。
BBUに関しては下記を参照してください。
https://japan.emc.com/collateral/white-papers/h13058-vnxe3200-intro-wp.pdf
15ページ リチウム イオン BBU(バッテリー バックアップ ユニット)
データとしては保護されますが、サーバがマウントして使用するような環境では、
サーバからすると使っていたデバイスが突然見えなくなってしまうため、整合性が取れなくなる場合があります。
bospan29
9 メッセージ
2016年4月11日 19:00
Taga@NWさん、ありがとうございます(^^)
ハードウエアの資料もとても参考になりました!
(接続サーバ側の電源さえ落ちていれば)ストレージ側はBBUでキャッシュへ書き込むまでの時間は起動してくれるので、データは保護されるんですね。
できればUPSで安全に停止したいところですが。。
BBUだけに頼るなら、バッテリーの寿命も気にしておかないといけないですね。。
返信ありがとうございました。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
tagawt
2 Intern
2 Intern
•
378 メッセージ
1
2016年4月8日 13:00
bosspan29さん
VNXe3200にはBBU(バッテリー・バックアップ・ユニット)が搭載されており、
停電時はキャッシュ上のデータをmSATA領域に書き込むため保護できます。
BBUに関しては下記を参照してください。
https://japan.emc.com/collateral/white-papers/h13058-vnxe3200-intro-wp.pdf
15ページ リチウム イオン BBU(バッテリー バックアップ ユニット)
データとしては保護されますが、サーバがマウントして使用するような環境では、
サーバからすると使っていたデバイスが突然見えなくなってしまうため、整合性が取れなくなる場合があります。
bospan29
9 メッセージ
0
2016年4月11日 19:00
Taga@NWさん、ありがとうございます(^^)
ハードウエアの資料もとても参考になりました!
(接続サーバ側の電源さえ落ちていれば)ストレージ側はBBUでキャッシュへ書き込むまでの時間は起動してくれるので、データは保護されるんですね。
できればUPSで安全に停止したいところですが。。
BBUだけに頼るなら、バッテリーの寿命も気にしておかないといけないですね。。
返信ありがとうございました。