Unisphere for PowerMAXのレポート機能

Unisphere for PowerMAXのレポート機能を使用して性能情報をまとめています。

CSVファイルを作成したことろ、日付のところは分までしか情報がありませんでした。

Realtimeを選択していて5秒間隔のはずなので、秒まで情報が入っていればよいのですが

秒は出力されないのでしょうか。

使用しているVerは10.xです。

以前のVerでは秒まで出力されていたと記憶しているのですが、何か情報はありませんでしょうか。

59 メッセージ

2024年4月1日 08:52

追加の回答です。

Report機能で1時間前のTraceデータを抽出した際は、Date項目とTime項目に分かれており、Time項目の方を参照すれば秒数情報を入手可能です。

ただし、このTime項目はUnix Timeでさらにミリ秒までのデータが入っています。

例えば、「1711944782062」というデータが入っていた場合、下三桁はmsですので「1711944782.062」となります。この値はUnix Timeなので、これを通常の時刻に変換していただければ、秒数情報を入手できます。因みに「1711944782.062」は2024年04月01日 13:13:02.062 となります。

59 メッセージ

2024年4月1日 06:27

Traceデータを、CSVにExportされているとの事ですが、これはUnisphere for PowerMaxのChart画面で、Realtimeを選択後、1時間分のTraceデータを、画面からExport Saveされているとの事でしょうか。

そして、Date項目に分までの時間しか、出力されないという事でしょうか。

社内の10.0.xのUnisphere for PowerMaxで確認しましたが、秒単位で記載されておりますね。

csvを一度テキストエディタで開いていただき、Dateデータが「Mon Apr 1 14:10:17  GMT+0900 2024」のように出力されているか、先ずは確認いただき、もしTraceデータのExprotデータが、上述したようなデータ内容でなければ、U4Pの障害の可能性があるので、Dell社サポートまで連絡いただくのが一番かと思います。

2 Intern

 • 

534 メッセージ

2024年4月2日 03:42

ご回答ありがとうございます。
質問は後者の方でした。大変助かりました。