ストレージ コミュニティ
メッセージ
未解決
1 Rookie
•
3 メッセージ
0
29
2024年8月2日 10:36
PowerStore500Tの電源装置と冷却ファンのホットプラグ対応について
PowerStore500Tのホットプラグ対応について、電源装置は対応している認識ですが、冷却ファンは対応しておりますでしょうか?
レスポンス(2)
デル サポート リソース
イベントは見つかりませんでした!
未解決
1 Rookie
•
3 メッセージ
0
29
PowerStore500Tのホットプラグ対応について、電源装置は対応している認識ですが、冷却ファンは対応しておりますでしょうか?
Top
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5K メッセージ
0
2024年8月5日 02:39
Genki.Kudoさん
インストールおよびサービスガイド(PowerStore 500T モデル)P.62から始まる「交換:ファンモジュール」セクションを見ると、ファンの交換のためにはノードの電源切断が必要となるために、ホットプラグではなくNon-disruptiveな対応になります。
つまり、ファン交換時にはすべてのサービスがピアノードにフェイルオーバーされて動作を継続するという処理になります。
FYI: 上記ドキュメント内のノード電源断方法が記載されている箇所に以下の記載があることからも、片ノードの電源断ではサービスは継続されることがわかります。
「サービスの中断を回避するために、接続されているすべてのホストからピア ノードへの十分かつ正常なパスがあることを確認します。」
Genki.Kudo
1 Rookie
1 Rookie
•
3 メッセージ
0
2024年8月6日 03:09
@Uehara Y.さん
ご回答いただきありがとうございました。