If you do not use a front end switch that is recommended by Isilon, the switch must meet the following minimum specifications:
● 10/40 GbE support ● Nonblocking fabric switch ● Minimum of 1 MB per port of packet buffer memory ● Support for jumbo frames (if you intend to use this feature)
However, unlike the back-end network, Dell does not specify particular front-end switch models, allowing PowerScale clusters to seamlessly integrate into the data link layer (layer 2) of an organization’s existing Ethernet IP network infrastructure. (しかし、バックエンドネットワークとは異なり、Dellは特定のフロントエンドスイッチモデルを指定していません。これにより、PowerScaleクラスターは組織の既存のEthernet IPネットワークインフラストラクチャのデータリンク層(レイヤー2)にシームレスに統合することができます。)
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2024年7月23日 02:13
PowerScaleでは対応していないメーカーのフロントスイッチの一覧などは準備していません。
とはいえ、フロントスイッチに関する制限はあまりなく、Node Site Preparation and Planning Guide P.24の「Switches and cables」セクションにある、以下の条件を満たしていればフロントスイッチとして利用が可能です。
● Nonblocking fabric switch
● Minimum of 1 MB per port of packet buffer memory
● Support for jumbo frames
現状のドキュメントではこれらの条件がフロントスイッチのものであるかが読み取りにくい記述になってしまっていますが、Isilon時代のGeneration 6 Site Preparation and Planning Guideなどを見ると、同じ「Switches and cables」セクションに以下のように明記がされているので、フロントスイッチに関する条件であると判断できます。
If you do not use a front end switch that is recommended by Isilon, the switch must meet the following minimum specifications:
● 10/40 GbE support
● Nonblocking fabric switch
● Minimum of 1 MB per port of packet buffer memory
● Support for jumbo frames (if you intend to use this feature)
[参考]
Isilon/PowerScaleの重鎮が書いているBlogにも以下の記載があります。
However, unlike the back-end network, Dell does not specify particular front-end switch models, allowing PowerScale clusters to seamlessly integrate into the data link layer (layer 2) of an organization’s existing Ethernet IP network infrastructure.
(しかし、バックエンドネットワークとは異なり、Dellは特定のフロントエンドスイッチモデルを指定していません。これにより、PowerScaleクラスターは組織の既存のEthernet IPネットワークインフラストラクチャのデータリンク層(レイヤー2)にシームレスに統合することができます。)