HDD HS sur PowerEdge 2950

Mon serveur actuel dispose de 3 HDD montés en Raid 5, malheureusement un des HDD est HS et je ne dispose pas de HDD de rechange vierge, je dispose seulement d'un HDD qui était sur un autre serveur également monté en Raid 5, puis-je faire un remplacement à chaud avec ce HDD ou bien trouver un HDD SAS 160Go ?

4 Operator

 • 

3.7K  messages

5 février 2019 06:00

Bonjour,

Le disque actuel pourra être remplacé par un autre disque à condition qu'il soit de même type (SAS/SATA) et de capacité égale ou supérieure. Si la capacité est supérieure, le RAID se reconstruira sur une partie du disque physique.

Si votre disque provient d'un autre serveur et qu'il y avait une configuration RAID sur ce disque, il apparaitra en configuration étrangère dans votre PERC. Il faudra alors faire F2 puis foreign config -> clear (à ne pas confondre avec clear configuration qui efface toute votre configuration RAID)

Pour plus d'information je vous invite à consulter notre article de base de connaissance :
Comprendre, gérer et dépanner les disques durs et RAID Storage dans des serveurs PowerEdge