Bonjour j'aurais besoin de faire établir un devis pour les différentes réparations ci dessous:

System Board CMOS Battery Condition inconnue

 

Condition Emplacement Type Puissance d'entrée nominale Puissance de sortie maximale Version du micrologiciel Condition de la connexion Compatible avec le contrôle de l'alimentation  
  PS1 Status CA 900 W 750 W 07.2B.7D Présence détectée
Échec détecté
Oui  
  PS2 Status CA 900 W 750 W 07.2B.7D Présence détectée Oui

 

Disques virtuels
  Condition Nom État Règle des disques de secours enfreinte Tâches   Disposition Taille Nom du périphérique Protocole du bus Média Règles de lecture Règles d'écriture Taille du segment de bande Règles de cache du disque  
  Virtual Disk 0 Dégradé Pas attribué Tâches disponiblesSuppression ...Attribution/Annulation de l'attribution d'un disque de secours dédié ...Clignotement de la LEDArrêter le clignotement de la LEDRenommer ...Changer de règle ...Remplacement d'un disque membre ... Exécuter RAID 1 278.88Go Windows Disk 0 SAS Disque dur Pas de lecture anticipée Écriture immédiate 64 Ko Désactivé  
  Virtual Disk 1 Prêt Pas attribué Tâches disponiblesReconfigurer ...Suppression ...Vérifier la cohérenceAttribution/Annulation de l'attribution d'un disque de secours dédié ...Clignotement de la LEDArrêter le clignotement de la LEDRenommer ...Changer de règle ...Initialisation lente ...Initialisation rapide ...Remplacement d'un disque membre ... Exécuter RAID 5 557.75Go Windows Disk 1 SAS Disque dur Pas de lecture anticipée Écriture immédiate 64 Ko Désactivé

 

D'avance merci pour votre réponse.

4 Operator

 • 

3.7K  messages

13 mars 2019 07:00

Bonjour,

je vous invite à m'envoyer en privé le ou les service tag du ou des serveur concernés par les problèmes.
Il me faudra également l'ID du disque physique en anomalie sur le disque virtuel 0.

Cordialement,