Non résolu
9 messages
0
127
Contrôleur RAID SERVEUR POWEREDGE R515
Bonjour
J'ai un serveur PowerEdge R515, suite à un plantage le serveur se bloque avant meme d'atteindre l'OS, il m'affiche le message suivant :
There are Offline or missing virtual drives with preserved cache.
Please check the cables and ensurethatall drives are present.
Press any key to enter the configuration utility.
DELL-Erman O
Moderator
Moderator
•
2.3K messages
0
5 août 2021 23:00
Bonjour,
Il y a probablement le même problème qu'ici, donc je vous demanderais de revoir l'article ici.
https://dell.to/3jlJZmA;
Le contrôleur conserve le cache de modifications d’un disque virtuel si ce dernier passe hors ligne ou s’il est supprimé en raison de disques physiques manquants. Ce cache de modifications est appelé cache épinglé, et il est conservé jusqu’à ce que vous importiez le disque virtuel ou que vous vidiez le cache.
Mesure corrective :
Utilisez l’utilitaire pour importer le disque virtuel ou supprimer le cache conservé. Pour connaître les étapes permettant de gérer le cache conservé, consultez la section Gestion du cache conservé.
Cordialement,