如何更换DAE2P/3P电源
如何更换DAE2P/3P电源
转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛
介绍
DAE电源作为“现场可更换部件(FRU)”通常由EMC现场工程师上门更换,但有些用户没有购买高级别的服务或者希望自己更换,常常苦于没有正确的更换流程可以参考。本文将告诉你如何更换DAE2P/3P电源以及注意事项。
在更换DAE电源的时候,你有没有遇到过这样的情况:
-
- 一个DAE中的所有磁盘都掉电了,导致主机无法访问LUN
- Hot spare被调用替换掉电的磁盘
- 事件日志中出现如下信息:
-
- 904 VSC Shutdown/Removed
- a25 Enclosure state change [ok->degrading]
- 903 Fan Shutdown/Removed
- a07 CRU Powered Down (在电源移除的两分钟之后,磁盘开始power down)
让我们来看一看究竟是哪里出了问题。
更多信息
疑问:物理移除单个DAE电源,怎么会导致整个DAE的所有磁盘都断电,不是还有另一个电源作为冗余嘛?
答:移除单个电源不会立刻导致整个DAE掉电,但如果新的电源没有在120秒内插入DAE,那么该DAE将立刻掉电。这是由于DAE的制冷风扇系统是集成在电源中的,即便电源本身已经损坏,但只要供电尚在,那么该电源上的风扇还是工作的,只要两个风扇是好的,DAE就不会断电。但物理移除电源就不同了,此时只有一个风扇在给整个DAE散热,系统设计了一个“超时”值,如果在超时之前没有新的风扇提供制冷,系统便会自动断电以确保不会由于过热导致系统硬件损伤。
正确更换DAE电源的步骤
注意:
(1)请佩戴ESD腕带,小心处理电源/系统制冷模块,在替换部件到达之前,不要移除电源/制冷模块。在更换故障电源/制冷模块之前,确保另一个冗余模块的绿色LED处于稳定状态。
(2)请事先由EMC技术支持人员确认,电源可以遵照一般流程进行更换后,再继续执行更换。
-
- 拔掉故障电源的AC线缆
- 松开电源中间的螺丝并移除电源/制冷模块
- 小心插入新的电源/制冷模块,确保完全卡入插槽
- 拧紧螺丝进行固定
- 将AC电源线缆插入新的电源/制冷模块
验证替换后的电源模块工作正常
-
- 登录Navisphere/Unispere
- 在管理界面中找替换后的电源
- 确保没有红色“F”显示,表明模块已处于正常工作状态