开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

8233

2012年11月28日 18:00

SFP模块光信号强度知识介绍

​ ​
​ ​

​SFP​​模块光信号强度知识介绍​

​ ​
​ ​

​ ​

​转载请在文首保留原文出处:​​EMC中文支持论坛​​ ​​- ​​https://community.emc.com/go/chinese​​ ​

​ ​
​ ​

​介绍​

​ ​
​ ​

​ ​

​FC​​(​​fibre channel​​)交换机使用光信号传输数据,交换机的​​SFP/GBIC​​模块负责接受​​/​​发送光信号,并完成光​​/​​信号的相互转换。如果​​SFP​​模块接受​​/​​发送的光信号强度不够,势必会影响到上层​​FC​​链路的稳定性。一个优秀的​​SFP/GBIC​​模块是​​FC​​链路稳定的最基本保障。本文为大家衡量光信号强度的方法,​​EMC​​推荐的正常光信号强度范围,以及如何在​​Cisco/Brocade SAN​​交换查看​​SFP​​光信号强度。​

​ ​
​ ​

​更多信息​

​ ​
​ ​

​ ​

​衡量方法​​:​

​ ​

​ ​

​业界常见衡量光信号强度方法有两种:​​Microwatts(mW)​​和​​dBm​​,不同平台交换机采用方式可能会不一样,部分会选择​​mW​​,部分会选择​​dBm​​。​​SFP​​光模块信号强度通常包含两个指标,分别是​​Tx Power​​和​​Rx Power​​。​​Tx Power​​代表​​SFP​​模块发送方向的光信号强度;​​Rx Power​​代表​​SFP​​模块接受方向的光信号强度。​

​ ​

​ ​

​mW​​和​​dBm​​之间联系​

​ ​

​mW​​通过功率方式描述光信号强度,​​dBm​​是​​decibel of the measured power to one millwats​​的简称,通过分贝方式描述光信号功率比。​​Cisco​​交换机使用​​dBm​​方式,​​Brocade​​交换机使用​​mW​​方式。两者可以通过以下公式互相转换:​

​ ​

​dBm -> mW​​:​

​ ​

​ ​

image001.png

​ ​

​mW -> dBm​​:​

​ ​

​ ​

image002.png​ ​

​ ​

​EMC​​推荐光信号强度范围:​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

​microwatt​

​ ​

​milliwatt​

​ ​

​dBm​

​ ​

​Description​

​ ​

​1.0​

​ ​

​0.0010​

​ ​

​-30.00​

​ ​

​Loss of Signal​

​ ​

​10.0​

​ ​

​0.0100​

​ ​

​-20.00​

​ ​

​ ​

​25.1​

​ ​

​0.0251​

​ ​

​-16.00​

​ ​

​2Gbps​​最小接受信号​

​ ​

​31.6​

​ ​

​0.0316​

​ ​

​-15.00​

​ ​

​4Gbps​​最小接受信号​

​ ​

​50.0​

​ ​

​0.0500​

​ ​

​-13.01​

​ ​

​ ​

​100.0​

​ ​

​0.1000​

​ ​

​-10.00​

​ ​

​2Gbps​​最小发送信号​

​ ​

​125.9​

​ ​

​0.1259​

​ ​

​-9.00​

​ ​

​4Gbps​​最小发送信号​

​ ​

​150.0​

​ ​

​0.1500​

​ ​

​-8.24​

​ ​

​ ​

​200.0​

​ ​

​0.2000​

​ ​

​-6.99​

​ ​

​信号强度可使用范围​

​ ​

​250.0​

​ ​

​0.2500​

​ ​

​-6.02​

​ ​

​300.0​

​ ​

​0.3000​

​ ​

​-5.23​

​ ​

​350.0​

​ ​

​0.3500​

​ ​

​-4.26​

​ ​

​400.0​

​ ​

​0.4000​

​ ​

​-3.98​

​ ​
​ ​

​ ​

​常见速率最大可接受光衰减范围:​

​ ​

​·​​ ​​8Gbps​​最大可接受信号衰减值:​​-13.8dBm​

​ ​

​·​​ ​​4Gbps​​最大可接受信号衰减值:​​-15.4dBm​

​ ​

​·​​ ​​2Gbps​​最大可接受信号衰减值:​​-18.2dBm​

​ ​

​ ​

​ ​​查看​​SFP​​模块光信号强度​​:​

​ ​

​ ​

​Cisco/Brocade SAN​​交换机都提供工具用于查看​​SFP​​模块详细信息,包括​​SFP​​速率、序列号、​​Part Number​​、接受​​/​​发送方向光信号强度。​

​ ​

​ ​

​ Cisco​​查看​​sfp​​模块光信号强度方法​​ ​​– show interface transceiver details​

​ ​

image003.png​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​Brocade​​查看​​sfp​​模块光信号强度方法​​ ​​– sfpshow​

​ ​

​ ​

image004.png​ ​

​ ​

​从上面命令输出结果可以看出,​​Cisco/Brocade​​对光信号强度表示方法不一样,而且都提供当前信号强度,​​SFP​​有效光信号强度范围。只要当前​​SFP​​模块在有效范围以内,就可以认为​​SFP​​处于正常工作中。​

​ ​

​EMC​​的推荐范围比​​Cisco/Brocade​​交换机自带范围要小,最小信号强度相对高一些,最强信号强度相对低一些。​

​ ​
​ ​

​参考​

​ ​
​ ​

​ ​

​·​​ ​​Brocade Fabric OS Command Line Reference Guide​

​ ​

​·​​ ​​Cisco MDS Command Line Reference Guide​

​ ​
​ ​

​应用于​

​ ​
​ ​

​ ​

​·​​ ​​Cisco MDS​​系列交换机​

​ ​

​·​​ ​​Brocade B​​系列交换机​

​ ​

​·​​ ​​EMC Connectrix-MDS​​系列交换机​

​ ​

​·​​ ​​EMC Connectrix-B​​系列交换机​

​ ​

​ ​

Community Manager

 • 

7.3K 消息

2017年5月3日 00:00

微信用户“敏”提问:

请问在Description中有三项是空白的,即dBM分别为:-20\-13.01\-8.24这三项是什么指标呢? 现在最常用的8Gbps端口的最小TX\RX是多少呢?

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年5月3日 01:00

-20\-13.01\-8.24这三项不是什么指标,里面是对这一档信号强度的补充描述。


EMC建议RX的收光功率最好大于-7dBm。日常实践证明,如果8G链路的收光功率小于-10dBm,交换机基本无法正常接收光信号。


下面这张原图会比较明显一些:


Capture.JPG.jpg

2 Intern

 • 

416 消息

2017年5月3日 02:00

我在实施RPA以及VPLEX的时候通常会查看sfpshow以及porterrshow这两个命令。sfpshow通常会看RX Power后面括号里面的数值。通常达到400μw以上就不会管了,如果在300以下,通常我都建议客户更换跳线。有的时候RX Power数值很高,但是在porterrshow里面的encout这项数值比较高,这样的跳线也建议换掉。

有时RX Power数值低不一定是光纤跳线的问题,如果更换跳线无法解决,建议可以调换sfp模块尝试。

对于不差钱的客户,建议买康宁的光纤跳线!

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年5月3日 19:00

很好的经验分享,感谢~

找不到事件!