【微信群提问分享】Data Domain 2500如何测试SNMP告警通知?

​微信群用户“L”提问:​


​DD2500可以测试SNMP告警吗?​


​没找到Test选项。​

2 Intern

 • 

329 消息

2017年3月21日 20:00

微信群用户”R“ 回复:


有篇KB How to test snmp traps from the DataDomain https://support.emc.com/kb/481176


但不知为何只限内部访问。其实就是用snmptrap命令来测,我列一下主要命令:


# snmp show config

检查SNMP配置

#snmp disable

禁用SNMP,这样也会生成告警通知

#snmp enable

重新启用SNMP

# snmptrap -v 2c -c communityname :162 ""

使用snmptrap,具体通知类型可以参考:https://support.emc.com/docu53508_Data-Domain-Operating-System-5.5-MIB-Quick-Reference-Guide.pdf?language=en_US



找不到事件!