开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

Z

3671

2016年7月27日 02:00

Networker备份到DD不通过SAN

DD上建的VTL虚拟磁带库

通过VADP的方式备份虚拟机

NW服务器和代理服务器是通一台WIn server08的服务器,可以识别到虚拟机所在的存储

只通过SAN的方式传输,回报下面的错误:

Obtained the virtual disks for the VM.

Change block tracking is disabled for VM: Zabbix-proxy1

File level Recovery from Image level backup is disabled.

98519:nsrvadp_save: Unable to setup direct save with server backupser: no matching FC interface data domain devices for save of client `Zabbix-proxy1'; check storage nodes, devices or pools.

100906:nsrd: no matching FC interface data domain devices for save of client `Zabbix-proxy1'; check storage nodes, devices or pools

103427:nsrvadp_save: Cannot open a nsrvadp_save session with NetWorker server 'backupser': no matching FC interface data domain devices for save of client `Zabbix-proxy1'; check storage nodes, devices or pools

The backup of the non-NTFS volume succeeded.

Cleaningup VADP mount operation.

07/27/16 16:59:56.655646 Deleting snapshot for 'snapshot-3124' ...

07/27/16 16:59:56.686846  Task is 0% complete

07/27/16 16:59:57.139247  Task is 50% complete

07/27/16 16:59:57.591648  Task is 100% complete

07/27/16 16:59:57.794448  Task is 100% complete

07/27/16 16:59:57.810048  Task is -1% complete

Snapshot for VM Zabbix-proxy1 is deleted.

Temporary directory 'D:\Zabbix-proxy1' for VADP deleted.

Zabbix-proxy1:*FULL*: retried 1 times.

哪里还需要做相关配置吗

3.2K 消息

2016年7月27日 17:00

您启用了dd boost 了么?

15 消息

2016年7月27日 17:00

没有启用,这个license没有

4K 消息

2016年7月27日 19:00

15 消息

2016年7月28日 00:00

我看了DataDomain存储节点LAN-free备份配置过程


其中这一步操作是干嘛用的?element address在哪找的,能告诉我吗


备份服务器上执行

jbedit -a -f sapqas.mindray.com:/dev/rmt/c12t0d0BESTnb -j STK@11.5.0 -s bakserver -E 512

jbedit -a -f sapqas.mindray.com:/dev/rmt/c12t0d1BESTnb -j STK@11.5.0 -s bakserver -E 513

手工加入存储节点上的两个驱动器(其中在DD630已分配1314 drive出来,其element address对应为512513)

4K 消息

2016年7月28日 02:00

将新的驱动器或设备添加jukebox时, jbedit需要知道驱动器/设备的element address (中文官方文档翻译成元件地址)。Element address是jukebox分配给每个驱动器的 “十进制数”。

关于element address和jbedit的更多解释和用法可以参考NetWorker Command Reference Guide:

http://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu61083.pdf

15 消息

2016年7月28日 18:00

jukebox不是可以自动配置吗,不需要按他这样手动分配吧。现在我把代理的传输模式改为san,现在居然不报错了,但还是走的网络备份,核心交换机流量一下就上来了。QQ截图20160729090851.png

15 消息

2016年7月28日 20:00

我之前也看到这段介绍了,我的备份服务器就是proxy主机,条件都符合,原来也正常。而且我看我们的交换机是从6月7号开始晚上备份时流量上来的。可能是哪些原因造成的呢?

4K 消息

2016年7月28日 20:00

VADP配置LAN-free有一些限制,比如VADP Proxy上是否有FC HBA卡,还要设置能访问涉及的LUN。

根据以前讨论的总结,配置VADP的时候选择transport mode=SAN可以卸载CPU, memory or I/O load到SAN存储,极大减少对vmware虚拟层的资源使用,理论上每个proxy能带来20%-40%的性能提升,但是必须使用物理proxy,而且虚拟机必须放在FC或者iSCSI的阵列上。每个proxy上添加超过3个DDboost设备后性能提升就不明显了。


更详细的VADP软硬件需求可以参考:NetWorker VMware Integration Guide:

https://support.emc.com/docu57703_NetWorker_8.2_SP1_and_later_VMware_Integration_Guide.pdf?language=en_US

4K 消息

2016年7月28日 23:00

如果原来LAN-free备份都正常,6月7日开始出现异常,那就要去找一下这天前做了哪些改动。

核心交换机只连备份系统吗?如果是以太网交换机的话,抓包还是挺容易的(port mirroring),可以看看是不是只有备份数据。

15 消息

2016年7月29日 02:00

核心交换机并不是只连备份,肯定不是只有备份数据,但是备份开始后,流量明显上了一个档次。我看了那几天的日报,6月7号我只看到vcenter升级到了5.5的u3

4K 消息

2016年7月29日 05:00

NetWorker版本是多少?论坛有好几例vCenter升上来之后备份不成功了:

Networker 8.0无法使用VADP对VMware 5.5的虚拟机进行备份

求一个备份两个不同版本VC的解决方案

4K 消息

2016年7月31日 04:00

原来另一个帖子也是你提的,那NetWorker版本就是8.2.1.8?

Networker通过VADP或者rman备份数据库突然都失败

找不到事件!

Top