开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

2903

2013年8月13日 20:00

咨询一个pool性能问题

​近来遇到一客户,业务系统对容量需求很高,对性能需求中等,主要有两种磁盘:300G 15k FC以及2T SATA。​

​用SATA性能太差,考虑使用pool的方式整合FC和SATA资源。CX4存储,微码4.30.不知道这种方式对性能是否会有所提升。​

​没有用FAST VP,冷热数据是否会做自动迁移动作?FAST VP的详细实现是什么步骤?​

​时常听说FAST Cache对读性能提升较大,不知道对于随机写的性能是否有提升,具体实现写性能的原理是怎样?​

2 Intern

 • 

1.4K 消息

2013年8月14日 00:00

Hi Jay_che,

1. 如果混合磁盘pool没有使用FAST,那么性能是不会有任何提升的,相反,由于pool LUN本身的额外开销,性能相比RG-based LUN要差得很多。

2. 没有FAST VP是不会做热点数据迁移的,因为所有逻辑都实现在了FAST VP软件中。

3. FAST VP会分析一定时间内数据块的I/O数量并给与一定的权重,然后根据分析结果确定所要移动的数据。这些算法都是实现在FAST VP软件里的,所以不安装的话,这一切都不会发生。

4. 对于【写】来讲,只有在FAST Cache Hit的情况下,性能才会有所提升。

I/O流程:App发送写I/O给存储系统,假设是FAST CACHE HIT的情况,且目标LUN没有禁用write cache,系统会将数据写入write cache并ACK主机,此部分数据不会立刻写入FAST CACHE,而是当DRAM要执行flush时,才会被写到FAST CACHE,这相比写到HDD LUN快很多,从而减少了由于dirty page的囤积而导致的force flushing;那如果目标LUN的write cache是禁用的呢?在FAST CACHE HIT的情况下,写I/O会被直接写入FAST CACHE,若是FAST CACHE MISS,则写入HDD LUN。

2 Intern

 • 

450 消息

2013年8月13日 20:00

论坛里有一些介绍FAST VP 和FAST cache的白皮书。

你可以参考一下。

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年8月14日 00:00

楼主的情况应该要启用FAST VP,FAST VP要安装相应的Enabler才能使用。FAST VP可以是FC、SATA盘两层,但最理想的还是EFD (SSD)、FC、SATA三层。

FAST Cache则一定要EFD (SSD)盘才可以启用。也需要安装Enabler,如果购买的是FAST Suite套件的话则FAST Cache和VP都有了。这两个的区别请看:

FAST Cache和FAST VP的简单比较

2 Intern

 • 

3.2K 消息

2013年8月14日 00:00

您是不可能把FC和SATA整合到一个Pool中的,如果这样做了你会更抓狂的。

如果您没有上面超哥所获得自动分层的软件,那么只好在规划时预选做好估计啦。

在映射lun的时候也不要把fc的lun和sata的lun弄进一个VG

2 Intern

 • 

362 消息

2013年8月14日 01:00

fast vp 在4.30是支持的,可是没有vp软件fc和sata是不能在一个pool里的

pool不会解决你的性能问题因为它底层也是raid

631 消息

2013年8月14日 21:00

如果不清楚FAST VP的原理,千万要慎上,否则出了问题就麻烦了。

找不到事件!

Top