未解决
此帖子已超过 5 年
10 消息
0
1226
VNX5300 MIRRORVIEW OVER ISCSI 問題
公司將購買VNX5300 來配合ESX5.1 + SITE RECOVERY MANAGER, 想請問8GB FIBER CHANNEL和10GB ISCSI在效能上那個好?
假如公司使用FIBER CHANNEL 作為DATASTORE, 這個FIBER CHANNEL LUN 可否經過ISCSI 模組與另一台DR SITE 的VNX 5300 進行MIRRORVIEW 來配合SITE RECOVERY MANAGER 的REPLICATION, 因DR SITE 離總部有一段較長的距離, 沒可能使用FC來作為MIRRORVIEW, 只可以通過ETHERNET來做MIRRORVIEW, 請各位分享意見, 謝謝!
Jason_Zhou
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
2013年6月6日 22:00
LEE_IO_CHOU, 你好。我是论坛版主Jason周。我注意到,你的这个帖子被不小心创建在了你的个人的版面内了,所以大家根本都没看到,也当然至今也没回复。至于为什么会发生这样的情况以及如何避免,可参考我写的这个帖子 【帮助说明】如何避免帖子在不经意间被创建在了错误的版面里,导致收不到回复(因为别人看不到帖子)
我现在已把你的帖子移动到中文支持论坛内的 存储系统 版块里了,稍后会有懂VNX和MirrorView的朋友来跟你分享或解答。以后建议先由中文支持论坛首页 用顶部的导航按钮先进入相应的版块,然后用右边操作栏里的“开始一个讨论”来创建帖子提问或者分享,这样创建出来的帖子默认就是在你所在的版块的,避免帖子被无意中创建在了个人版块内
zhouzengchao
2 Intern
2 Intern
•
1.4K 消息
0
2013年6月6日 22:00
8Gbps FC的性能会比10Gbps iSCSI更好,当然你是可以通过iSCSI做MirrorView的,距离较远的话建议使用MirrorView/A。
o17Uu33DCF12520
2 Intern
2 Intern
•
1.1K 消息
0
2013年6月7日 00:00
当然可以,在配置MirrorView的时候会自动配置好iSCSI连接。
如图site1上的A-4virtual port到site2上的A-4virtual port,site1上的B-4virtual port到site2上的B-4virtual port
当然你也可以手动为其创建iSCSI连接。
o17Uu33DCF12520
2 Intern
2 Intern
•
1.1K 消息
0
2013年6月10日 04:00
@LEE_IO_CHOU 楼主,如果觉得我的回复是正确的或者有用的,请把它标记成“正确回复“或者”有用回复“。谢谢。
born_chen
2 Intern
2 Intern
•
1.8K 消息
0
2013年6月10日 06:00
8Gb光纤和10Gb以太网,主要是协议不同,计算协议损耗、稳定性和可延伸距离、目前成本、沿用性的话,8Gb优点。这也是很多数据中心的选择。
MIRRORVIEW部分如楼上两位高手所言,我也是来一起学习的。。