开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

2769

2014年11月14日 00:00

cx event log存在error,帮忙看以下

​RT,event log存在大量错误,我不懂,请大家帮忙看看​

1个附件

4 消息

2014年11月24日 01:00

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2014年11月24日 01:00

楼主,你好。我是论坛版主Jason周。我注意到,你的这个帖子被不小心创建在了你的个人的版面内了。建在个人版块里的帖子其他人基本没机会看到 ,所以至今也没有其他人来回复。至于为什么会发生这样的情况以及如何避免,可参考我写的这个帖子 【帮助说明】如何避免帖子在不经意间被创建在了错误的版面里,导致收不到回复(因为别人看不到帖子)

我现在已把你的帖子移动到中文支持论坛内的 存储系统 版块里了,这样更多的朋友能够看到,相信稍后会有懂CX的朋友们来跟你分享或解答。以后建议先由中文支持论坛首页 用顶部的导航按钮先进入相应的版块(例如:存储系统),然后用右边操作栏里的“开始一个讨论”来创建帖子提问或者分享,这样创建出来的帖子默认就是在你所在的版块的,避免帖子被无意中创建在了个人版块内。

谢谢!

2 Intern

 • 

4K 消息

2014年11月24日 01:00

CX或VNX要分析设备故障,存储日志即SPCollects是必须的,否则工程师给出的结论都存在误判和漏判的可能。日志的收集方法参考:如何使用SP Collect收集CLARiiON的SP日志以提高问题诊断的效率

另外,最好简单介绍一下设备基本运行情况,比如设备故障灯有没有亮起的?主机和应用是否还在正常工作?有没有感受到明显的性能下降等等。

简单看了下event log,最近(11月1日)这台设备的多个硬件出现了故障报错,详细分析最好还是有了SPCollects日志才能确认。

Date:2014-11-01

Time:13:01:06

Event Code:0x740a

Description:Disk Array Enclosure (Bus 0 Enclosure 1) is faulted. Servers may have lost access to disk drives in this enclosure. See alerts for details.

Date:2014-11-01

Time:13:01:06

Event Code:0x740a

Description:Disk Array Enclosure (Bus 1 Enclosure 0) is faulted. Servers may have lost access to disk drives in this enclosure. See alerts for details.

Date:2014-11-01

Time:13:01:06

Event Code:0x740a

Description:Disk Array Enclosure (Bus 0 Enclosure 2) is faulted. Servers may have lost access to disk drives in this enclosure. See alerts for details.

Date:2014-11-01

Time:13:01:06

Event Code:0x7402

Description:Power Supply (Bus 0 Enclosure 0 Power B) is faulted. See alerts for details.

4 消息

2014年11月24日 01:00

找不到事件!

Top