vplex MTU值是将端点设置为1500

​设置为9000和1500输出不太一样,貌似1500无法查到最大值,9000会提示每一个节点最大信息。​

​最佳实践是多少这个设置,已经在用更改有何问题么?​

​谢谢大家!​

2 Intern

 • 

1.8K 消息

2013年7月4日 20:00

最大传输单位  (MTU) 大小也是非常重要的属性。IPv4 的网络交换机默认 MTU 大小是  1500。有越来越多种类的网络交换机都提供巨型数据包支持,但是所有端到端交换机都必须支持巨型数据包。通过增加 MTU 大小,WAN 的性能将会得到提升。如果线内任一位置的一台交换机不支持巨型数据包,或者未配置为使用巨型数据包,则该交换机会将巨型数据包分解成多个 MTU 为 1500 的小数据包,而这会在总体上产生负面的性能影响。 VPLEX  支持高达  9600  的  MTU  大小。先执行网络评估至关重要,以确定要为 VPLEX 配置的 MTU 大小。

MTU 需要的最小值是 1500 字节。将 MTU 配置为 1500 或更大。 

注意:如果  VPLEX  部署有  IP  群集间网络,群集间网络不能路由到以下保留的 VPLEX 子网:128.221.252.0/24、128.221.253.0/24 和 128.221.254.0/24。

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2013年7月4日 20:00

帖子我先移动至 存储系统 版块内。

2 Intern

 • 

362 消息

2013年7月7日 05:00

这个EMC有VPLEX的最佳实践么?在线能改么?谢谢BORN_CHEN~~~

Community Manager

 • 

7.3K 消息

2013年7月7日 23:00

cxemc,

VPLEX我不是很熟,但帮你找到了一篇文档,EMC VPLEX 实施和规划最佳做法,是中文的,希望可以帮到你。         

文档链接: https://support.emc.com/docu9765_%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AF%B4%E6%98%8E%EF%BC%9A-EMC-VPLEX-%E5%AE%9E%E6%96%BD%E5%92%8C%E8%A7%84%E5%88%92%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%81%9A%E6%B3%95.pdf?language=zh_CN

2 Intern

 • 

2.8K 消息

2013年7月8日 00:00

期待传说中的专家 Kevin 的精彩解答。

2 Intern

 • 

1.8K 消息

2013年7月8日 00:00

应该是支持的。

2 Intern

 • 

1.1K 消息

2013年7月8日 01:00

谈一点自己的理解。

1.子网的MTU大小,不仅取决于NIC和物理port,也取决于交换机,水桶原理嘛。但是优先考虑用可支持的最大值。如何查看每一跳的最大值在Leo提供的文档里有介绍:

dt.png

测试的时候肯定是从最大的9000开始,看看这个9000的包能不能过每一跳吧。因为我们的原则是可支持的最大值来保证今后的巨型包都能在每一跳被传输。不行再往下降,确保VPLEX port和交换机是同样的MTU。

2.VPLEX的VS1和VS2的director上面的port类型是不一样的,分别为1G以太网和10G以太网。他们主要是用来进行VPLEX management server与director之间的VPN通信的,当然支持在线修改,步骤可以参考http://support.emc.com/docu47973_VPLEX_Administration_Guide.pdf?language=en_US

中的配置网络的章节。

3. 不知道你要修改MTU的初衷是什么,遇到了port group之间的missing connectivity吗?

2 Intern

 • 

2.8K 消息

2013年7月8日 01:00

期待刘老师在论坛分享更多VPLEX相关知识让我们学习啊。