开始新对话

未解决

J

1 Rookie

 • 

6 消息

46

2024年3月7日 06:15

请问一下R730XD 含热备的RAID5阵列进行故障硬盘替换的正确步骤?

你好,我有一台R730XD+H730阵列卡,上面用6块8T做了一块raid5阵列,额外加了一块8T磁盘DISK9做热备。上周有一块磁盘DISK7黄灯故障,热备自动上线开始重建并已rebuild is complete。故障硬盘还挂在机器上,我已买了一块8T磁盘,想问下后续替换下故障盘并将新盘做热备的正确步骤是?以下是IDRAC日志信息:

2024-03-03T08:46:20-0600 PDR73 
Copyback failed from Disk 9 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 to Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1.
 
    2024-03-03T08:46:06-0600 PDR1001 
Fault detected on drive 7 in disk drive bay 1.
 
    2024-03-03T08:46:03-0600 PDR70 
Copyback started from Disk 9 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 to Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1.
 
    2024-03-03T08:46:03-0600 VDR2 
Virtual Disk 1 on Integrated RAID Controller 1 returned to optimal state.
 
    2024-03-03T08:46:03-0600 PDR3 
Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is not functioning correctly.
 
    2024-03-03T08:45:52-0600 PDR15 
Disk 9 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 rebuild is complete.

    2024-02-25T15:12:42-0600 PDR10 
Disk 9 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 rebuild has started.
 
    2024-02-25T15:12:42-0600 PDR26 
Disk 9 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is online.
 
    2024-02-25T15:12:15-0600 PDR1001 
Fault detected on drive 7 in disk drive bay 1.
 
    2024-02-25T15:12:12-0600 PDR60 
Error occurred on Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 : (Error 2).
 
    2024-02-25T15:12:12-0600 VDR8 
Virtual Disk 1 on Integrated RAID Controller 1 is degraded either because the physical disk drive in the drive group is removed or the physical disk drive added in a redundant virtual drive has failed.
 
    2024-02-25T15:12:12-0600 PDR3 
Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is not functioning correctly.
 

4 Operator

 • 

275 消息

2024年3月7日 06:53

你核对硬盘参数一样后,将旧硬盘拔出来,换上新硬盘就可以了,这时候新硬盘和热备盘的指示灯应快速闪,它们在回写。通过管理口可以查看到进度!

1 Rookie

 • 

6 消息

2024年3月7日 07:20

@hnyr28​ 不需要把新硬盘插到其他接口再改成热备盘吗?新硬盘接到disk7上,热备盘的数据会会写到新盘上,继续做热备吗?在当前已进入linux系统的情况下也可以热插拔拔掉disk7硬盘,并将新硬盘插到disk7接口吗?

4 Operator

 • 

275 消息

2024年3月7日 09:08

@jiel​ 你都说了是新硬盘,它就不需要那么麻烦的操作。热备盘回写都是自动的!不停机更换硬盘,热备回写,还有漫游功能这些都是现在阵列卡的基本功能!

4 Operator

 • 

275 消息

2024年3月7日 09:18

1 Rookie

 • 

6 消息

2024年3月7日 09:20

@hnyr28​ 好的,谢谢。IDRAC已经显示DISK7的操作状态为回写,日志:

2024-03-07T09:04:11-0600 PDR70 
Copyback started from Disk 9 on Integrated RAID Controller 1 to Disk 7 on Integrated RAID Controller 1.
 
2024-03-07T09:04:10-0600 PDR8 
Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is inserted.
 
2024-03-07T09:04:10-0600 PDR26 
Disk 7 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is online.
 
 2024-03-07T09:03:57-0600 PDR1000 
Drive 7 is installed in disk drive bay 1.
 
2024-03-07T09:02:39-0600 PDR1017 
Drive 7 in disk drive bay 1 is operating normally.
 
2024-03-07T09:02:37-0600 PDR1016 
Drive 7 is removed from disk drive bay 1.

1 Rookie

 • 

8 消息

2024年3月9日 01:48

只要硬盘是一样型号,参数一样,接上就可以自动回写重建。

Community Manager

 • 

6.8K 消息

2024年3月11日 00:25

一般都会自动重建的,如果没有自动重建,把换上去的盘指定为热备盘就会开始重建了。可以参考下面的文章:

 

PowerEdge HDD:如何以物理方式更换硬盘(热插拔流程)?

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000143539/poweredge-hdd-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E4%BB%A5-%E7%89%A9%E7%90%86-%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E6%9B%B4%E6%8D%A2-%E7%A1%AC%E7%9B%98-%E7%83%AD-%E6%8F%92%E6%8B%94-%E6%B5%81%E7%A8%8B?lang=zh

找不到事件!

Top