1 Rookie

 • 

3 消息

93

2024年11月6日 03:36

求助!R730XD PERC H730 Raid 6 重建失败

​5块3T SAS raid6 阵列​
​在iDrac上发现一块盘(0:1:3)发生预测性错误​
​在线状态下将盘(0:1:3)更换为新同规格硬盘,自动触发rebuild​
​在rebuild进度5%时报错,rebuild失败​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

​Disk 3 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is not functioning correctly.​

​Error occurred on Disk 3 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 : (Error 2).​

​重新插拔新更换的硬盘,错误依旧​

​将新更换的硬盘换至0:1:5空槽位,foreign选择了import后触发rebuild​
​错误依旧​
​ ​​ ​​ ​


​ ​

Community Manager

 • 

8.1K 消息

2024年11月6日 10:49

您好!

 

新换上硬盘如果有 Foreign 配置的话清除掉(clear),保证用于重建的磁盘是完全的新磁盘。如果还是不行,换一个其它的全新的磁盘上去看看能不能重建。如果还是不能重建,建议您把数据拷贝出来,重建组件raid。 

1 Rookie

 • 

3 消息

2024年11月6日 13:48

我现在将原本预测错误盘插回5号槽位,将新盘插回3号槽位并清除了 Foreign 配置,使用replace member替换Disk5(旧盘)为Disk3(新盘),虚拟磁盘由降级变为了正常状态,磁盘3变为回写状态,回写和重建是一样的吗

1 Rookie

 • 

3 消息

2024年11月7日 00:39

开始重建了,现在重建已完成,恢复为最佳状态,感谢你的帮助

找不到事件!