浏览
帮助
登录
未解决
guanhf12
1 Rookie
•
7 消息
0
28
2024年4月28日 02:49
一早上过来,服务器就开不了机,散热器就响了一下就没有了,后面的灯一直闪橙色
回复(10)
DELL-Leo
Community Manager
7.2K 消息
2024年4月28日 09:19
您好!
应该是有组件故障了。做个最小化测试看看机器能不能起来。只保留一个内存,一个CPU,一个电源,磁盘等必要组件,其它都拿掉,然后开机看看能不能进系统。能进了再一个个添加组件上去测试。
hnyr28
4 Operator
283 消息
2024年4月28日 09:36
如果没有前面的小液晶面板查看故障,最好能连上管理口进去查看下什么报错,是不是安全电压超出范畴!
2024年4月30日 03:38
@hnyr28 开不了机器,液晶显示屏为连接不到信号
@DELL-Leo 我不知道其他电源在哪里?
2024年4月30日 03:46
@DELL-Leo 试过了,也不可以,还有其他方法吗?现在主要是不知道问题在哪?
2024年4月30日 03:52
@hnyr28 管理口在哪?我连接前面和后面的口(显示屏的)都不能显示
2024年4月30日 04:16
最小化测试了也进入不了系统是吗?机器启动的时候风扇有转吗?有进到自检吗?屏幕和指示灯有亮起吗?
您可以找一套其它机器上的确保能正常使用的电源和内存拿过来连上再试试看最小化有没有反应?如果还是一点反应都没有,风扇也没有转,有可能是主板有问题了。
2024年5月6日 02:29
@DELL-Leo就这一台机器,用其他的台式电脑主机测试显示屏和电线是没有问题的,连接电源风扇是转了一分钟左右就不转了,按下开机键时候风扇转了几秒就不转了,我们没有其他的网络器了,
2024年5月6日 03:37
如果做最小化测试的CPU,内存,电源等组件没有问题,但最小化测试也起不来的话,可能要考虑主板方面的问题了。后面可能需要更换主板。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
guanhf12
1 Rookie
1 Rookie
•
7 消息
0
2024年4月28日 02:49
POWEREDGE R730这个型号的,急
DELL-Leo
