这是两台机器是吧?
上面这台机器的power supply 2 lost,意思是电源2丢失。您可以检查一下电源2。关机重新插拔一下电源。还是不行的话,两个电源调换一下位置。如果调换电源后错误变更为电源1 lost,那就说明电源有故障,需要更换电源。可以参考下面的视频:
PowerEdge PSU:如何对服务器电源装置进行故障处理
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000127944/poweredge-psu-%E5%A6%82-%E4%BD%95-%E5%AF%B9-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E7%94%B5-%E6%BA%90-%E8%A3%85%E7%BD%AE-%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%95%85%E9%9A%9C%E5%A4%84%E7%90%86?lang=zh
下面这台机器的 raid controller battery capacity 24hr 告警,可以关机放个电再开机看看。如果持续有这个告警,建议更换raid卡的电池。更换电池的步骤可以参考下面手册的145页的“RAID Battery”部分内容:
Dell PowerEdge R910 Hardware Owner’s Manual
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_poweredge/poweredge-r910_owner%27s-manual_en-us.pdf
2024年1月18日 01:09
@DELL-Leo 谢谢♪(・ω・)ノ
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
6.6K 消息
0
2024年1月16日 07:21
您好!
这是两台机器是吧?
Zhangjingsen
2 消息
0
2024年1月18日 01:09
@DELL-Leo 谢谢♪(・ω・)ノ