开始新对话

未解决

W

1 消息

24

2024年1月30日 06:31

T130 服务器软阵列RAID1数据同步不了

服务器做的是软阵列RAID1,其中有一块硬盘出现了故障,把故障盘更换了数据没有建立,更换新硬盘后硬盘状态为Normal,也不能自动建立RAID1

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2024年1月31日 01:05

您好!

您更换完硬盘后有重启过服务器吗?如果没有,重启一下。因为RAID 由软件管理,重新启动服务器之前不会开始重建。

如果重启过还是不行,参考下面的文章,把新换上的磁盘2指定为热备盘然后再重启看看会不会自动重建。

Perc S100/S110/S300:如何更换软件 RAID 上出现故障的硬盘

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000134482/perc-s100-s110-s300-%E5%A6%82%E4%BD%95-%E6%9B%B4%E6%8D%A2-%E8%BD%AF%E4%BB%B6-raid-%E4%B8%8A%E5%87%BA%E7%8E%B0-%E6%95%85%E9%9A%9C-%E7%9A%84-%E7%A1%AC%E7%9B%98 

找不到事件!

Top