浏览
帮助
登录
未解决
kam.geese
1 Rookie
•
5 消息
0
23
2024年8月25日 04:16
服务器原来运行在双电源、双CPU的配置下,后面由于业务需求。将服务器配置修改为单电源、单CPU模式。但是IDRAC一直报警,如图。
做了以下处理都无法清除报警:
1、清除Lifecycle Controller日志
2、关闭硬件配置验证
3、升级idrac/bios到最新版本
回复(1)
DELL-Leo
Community Manager
7.3K 消息
2024年8月26日 01:54
您好!
您这台机器出厂是双CPU的配置,拆了一个CPU就会报CPU2 missing,而且这个报错是不会自动清除的。只有把所有的配套配置全部改成单CPU能够正常兼容的, 才有可能不出现告警。这个需要您去联系DELL销售和售前工程师4008866517,看看有没有这方面的替换的备件。
power supply redundancy is lost 电源冗余报错也跟上面有一些关系,您可以试试去 BIOS 的电源配置,或者iDRAC Web,转至配置 > 电源管理 > 电源配置里面把电源配置改成not redundancy,然后看看又没有效果。
(已编辑)
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
