开始新对话

未解决

KG

1 Rookie

 • 

5 消息

23

2024年8月25日 04:16

R7525服务器,单电源、单CPU运行,IDRAC报错无法清除错误.

服务器原来运行在双电源、双CPU的配置下,后面由于业务需求。将服务器配置修改为单电源、单CPU模式。但是IDRAC一直报警,如图。

做了以下处理都无法清除报警:

1、清除Lifecycle Controller日志

2、关闭硬件配置验证

3、升级idrac/bios到最新版本

Community Manager

 • 

7.3K 消息

2024年8月26日 01:54

您好!

 

您这台机器出厂是双CPU的配置,拆了一个CPU就会报CPU2 missing,而且这个报错是不会自动清除的。只有把所有的配套配置全部改成单CPU能够正常兼容的, 才有可能不出现告警。这个需要您去联系DELL销售和售前工程师4008866517,看看有没有这方面的替换的备件。

 

power supply redundancy is lost 电源冗余报错也跟上面有一些关系,您可以试试去 BIOS 的电源配置,或者iDRAC Web,转至配置 > 电源管理 > 电源配置里面把电源配置改成not redundancy,然后看看又没有效果。

 

 

(已编辑)

找不到事件!

Top