开始新对话

Solved!

Go to Solution

1 Rookie

 • 

2 消息

183

2023年12月4日 12:23

r740风扇最小转速问题

以前风扇转速在10%左右,最近不知道为什么pwn的风扇最小转速到了36%,也没法改小,因为服务器放在家里,工作的时候听起来很吵,idrac9下能修改风扇最新转速吗?

ps.最近并没有硬件改变,莫名其妙的变吵了,看了下cpu温度40,另外两个风扇分别34和29度,距离60度的上限还差很多,难道是因为最近暖气太热了?谢谢。

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年12月6日 01:16

@fremancn​ 您好!

基本就是室温的问题。我们不建议人为调整风扇。但您非要操作的话,可以试试看下面的方法行不行。

试试看能不能通过BIOS设置FAN Speed Offset: BIOS-> iDrac settings->Thermal->Fan Speed Offset

还有就是如下,网上有人用impitool命令去修改风扇转速,您也可以再搜索一下参考看看。

在内网的另一台电脑上安装Dell OpenManage BMC Utility,v8.2  打开shell,启动ipmitool,然后用下面这个命令:


ipmitool -I lanplus -H IDRAC网口 iP -U 用户名 -P 密码 raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00 

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2023年12月5日 03:38

您好!

 

如果没有增加外接设备,服务器负载也没有增加,那大概率就是室温高导致了风扇转速的提高。因为风扇本来就是根据机器情况自动调节的。

 

您可以顺便排查以下几个方面:


1. 机器有没有硬件故障?包括风扇、磁盘等。另外,风扇重新拔插了一下看看。

 

2. 室温情况:检查服务器idrac中的system inlet temperature sensor。再看机箱进风口的温度是否过高,一般要控制在25°以下。

3. 是否有加装第三方PCIe板卡。当idrac识别到第三方板卡时,可能会由于其无法准确预估对应板卡所需要的散热量,而将风扇转速一次性提高较大的转速,以避免出现散热问题。

 

4. 检查idrac是否有任何报警信息:例如机箱盖是否被打开?前面板硬盘空闲槽位是否有插入塑料挡片?若前面板有空闲硬盘槽位,一定要插入挡片,以保证进风亮不受影响。

 

5. 从下面手册看idrac里面有个地方可以自定义风扇转速的最低值,但好像没办法达到您的需求,限制不超过10%转速这种。一般也不建议这样做,如果扇热不足导致过热,机器容易出现损坏。

 

Integrated Dell Remote Access Controller 9 用户指南

https://dl.dell.com/content/manual54223536-integrated-dell-remote-access-controller-9-%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf?language=zh-cn

 

1 Rookie

 • 

2 消息

2023年12月5日 11:16

感谢您的回复,我在idrac中找到了相关设置,只是下限为36%。机器和往常一样正常运行,有区别的大概只有来暖气了,进气温度略高了一些,29度左右,但是出气温度并不高,只有34度。没有简单直接调整风扇转速的方法了吗?谢谢。

找不到事件!