开始新对话

未解决

OM

1 Rookie

 • 

3 消息

15

2024年4月15日 02:14

R740服务器拟增加双电源

R740服务器目前只有一路电源,处于上电状态。已备好配置完全一样的另一个电源模块,拟增加成双电源。

请问下该怎么操作呢?直接上电状态下插进去吗?(再需要进行配置?)

感谢指导

4 Operator

 • 

259 消息

2024年4月15日 06:56

直接插入另一个空着的电源槽位就可以了,然后加上电源线!

1 Rookie

 • 

3 消息

2024年4月15日 09:16

@hnyr28​ 请问下需要手动进入BIOS页面配置冗余电源选项吗?

4 Operator

 • 

259 消息

2024年4月15日 09:48

@old money​ 不用,电源一般是自动的!特殊的才要进行设置!那种出厂都是两个以上的电源!而且都带大功率GPU,不只一个GPU!

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2024年4月15日 11:06

您好!

 

您可以参考下面手册的138页的安装电源设备部分。电源如果像设置冗余或者不冗余可以进到BIOS里面进行查看并更改设置。

 

Dell EMC PowerEdge R740 安装和服务手册

https://dl.dell.com/content/manual31942666-dell-emc-poweredge-r740-%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%92%8C%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf?language=zh-cn

 

 

1 Rookie

 • 

3 消息

2024年4月15日 23:23

@hnyr28​ 我们出厂是只有一个电源。

新买了一个同样的电源模块备件,插进去之后是否要BIOS界面设置“Power Supply Redundancy”呢?

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2024年4月16日 03:00

您好!

 

一般是不需要的,您可以进到BIOS里面再看一下电源设置。