开始新对话

Solved!

Go to Solution

1 Rookie

 • 

7 消息

266

2023年9月28日 02:41

R740,前面板和后背板黄色指示灯闪,登录iDRAC显示内存“检测到存在|可纠正的 ECC”

R740,前面板和后背板黄色指示灯闪,登录iDRAC显示内存“检测到存在|可纠正的 ECC”,日志显示“Unable to complete the self-heal process of the memory in the DIMM installed in DIMM_B1 because of internal issues."

这是什么情况?有解决方法吗?

Community Manager

 • 

7K 消息

2023年10月8日 02:14

您好!

 

请参考下面的文章,把DIMM_B1内存重新查一下,另外,BIOS更新一下。

 

配备英特尔至强可扩展处理器的 Dell PowerEdge 服务器上的 DDR4 自我修复是什么

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000053203/%E4%BB%80%E4%B9%88-%E6%98%AF-ddr4-%E8%87%AA%E6%88%91-%E4%BF%AE%E5%A4%8D-%E5%9C%A8-dell-poweredge-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E5%85%B7%E6%9C%89-intel-xeon-%E5%8F%AF%E6%89%A9%E5%B1%95-%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8?lang=zh

1 Rookie

 • 

7 消息

2023年10月8日 06:21

@LeoLi​ 

查了一下BIOS已经是大于2.1.x的2.7.7版了,我晚上先重启一下看看。

1 Rookie

 • 

7 消息

2023年10月8日 11:14

@LeoLi​ 根据上面资料,没有插拨,首选重启系统,故障已消失。

Community Manager

 • 

7K 消息

18-10-2023 07:01 上午

问题解决了就好,谢谢更新

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

找不到事件!

Top