浏览社区
帮助
登录
Solved!
已关闭
coolapk
9 消息
0
645
2023年5月19日 03:00
我这里有一个495w的r730电源,另一台机器只有一个750w,能否把两个电源用在一台机器上呢?从而让输出功率略大于750w。谢谢
回复(9)
DELL-Leo
Community Manager
•
7.5K 消息
2023年5月22日 19:00
您好!
是的,您选择not redundant,两个750W电源同时供电,理论上的上限就会变为1500W。
下面hot spare正常enabled就好了,不用管。但假设您的机器需要供电1000W,现在选择了not redundant后机器开起来了,就算hot spare是enabled的状态,如果一个电源挂掉了,剩余单个电源最多只能供750W,不够支撑1000W的机器功耗,那机器也会掉电。
2023年5月21日 19:00
一般情况下一个电源也是能开机的。您的服务器是不是额外增加了GPU或者是外接设备,导致了功率增大了啊。
您先检查一下两个电源是否都是好用的,看一下电源灯是否都正常。另外,您可以把电源模式设置为not redundant,然后开机试试,看看机器能不能起来。
好的非常感谢您的回复,我已经购买了另一个750w电源,请问如何设置才能同时使用两个电源输出呢?现在是开机会提示功率不足呢。手册里的内容我已经看过了,感觉还是不够明确,不是很理解,我是否将电源模式设置成not redundant就可以了呢?谢谢。
两个电源要一致的,不可以一个495W、一个750W这样使用。请您查看R730 用户手册的129页的电源设备部分里面的说明:
https://dl.dell.com/topicspdf/poweredge-r730_owners-manual2_zh-cn.pdf
2023年5月22日 18:00
是这样的,我增加了三块硬盘,请问设置为not redundant就是说机器会从两个电源同时获取电力吗
2023年5月24日 04:00
好的,谢谢您。
是的,配置为非冗余就会同时供电,提供最大功率
这是我现在的配置,请问是否如您所说的那样,已经能够同时供电,并且单路电源故障自动服务降级?谢谢。
文档里似乎没有说明,在非冗余模式下,设备盘启用时具体是什么策略。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
DELL-Leo
