浏览
帮助
登录
未解决
Charlie wang1
1 消息
0
36
2024年2月26日 01:34
百度过解决办法在BIOS里关闭节能模式,关了以后第二天还会出现同样的情况
回复(2)
hnyr28
4 Operator
•
275 消息
1
2024年2月26日 08:43
如果你确定关闭后还会出现,那就把两个处理器换个位置试试。CPU0和CPU1,对调下!然后看看是否还会现出现这个报错,如果报错信息跟着CPU交换后的位置变化了,那就考虑换CPU。如果依旧还是原来的位置报错,考虑主板。
DELL-Leo
Community Manager
6.8K 消息
您好!
请先试试这个方法:
1、服务器关机,并断掉点源。2、按住电源键20秒,等待1分钟左右。3、接通电源,开机。4、开机后再dell图标出来的时候按下F2,进入BIOS设置。5、system Setup - System BIOS ,选择 system profile Settings,进入后将右边的 Performance Per Watt(DAPC)改为 Custom。
6、然后可发现,下方的其他选项变为可选。7、将 CIE 和 C States 选项改成 Disabled。
8、ESC返回 保存设置,重启服务器
如果上面设置调整后还是不行,参考下面的文章一步步操作排查:
Dell PowerEdge:解决 CPU 1 或 CPU 2 在服务器上出现的内部错误 (CPU IERR)
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000137438/dell-poweredge-%E8%A7%A3%E5%86%B3-cpu-1-%E6%88%96-2-%E5%9C%A8-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E4%B8%8A-%E5%87%BA%E7%8E%B0-%E7%9A%84-%E5%86%85%E9%83%A8-%E9%94%99%E8%AF%AF-cpu-ierr
再不行,可能是主板方面的问题,需要考虑更换主板。
(已编辑)
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
hnyr28
4 Operator
4 Operator
•
275 消息
1
