R730 H330 阵列卡 RAID5 更换硬盘咨询,

​R730 H330 阵列卡 RAID5 其中一个盘报故障了 要更换掉,请教一下 在带机直接热拔插,还是停机拔插,拔插后是自动重建数据,还是要手动重建。​

2 Intern

 • 

244 消息

2021年3月26日 00:00

您好!

如果机子的硬盘支持热插拔,可以在不停机的情况下更换硬盘。

更换后,正常情况下会自动进行重建;如果没有自动重建的话,把新的硬盘设置为热备盘。

设置热备盘可以参考这个教程:

https://mp.weixin.qq.com/s/pbBV4DuyMUgeB45uopaBTw

(注意:如果有重要数据,建议先做好数据备份)

2 Intern

 • 

244 消息

2021年3月26日 01:00

您好!

热插拔可以在系统运行状态下或者BIOS的 raid配置界面进行(但是raid 5 移除一块盘,raid处于降级状态,运行比较慢)。

如果方便的话,建议在BIOS下的 raid配置界面操作,这样可以查看当下的硬盘重建状态。

正常情况下,把故障硬盘移除,插上新的硬盘(同规格同容量),会自动进行重建。在不能自动重建的情况下,才去把这块替换的硬盘设置为热备来重建。

1 Rookie

 • 

2 消息

2021年3月26日 01:00

这个型号看了,支持热拔插,热拔插是在运行系统中热拔插还是 在RAID设置界面中热拔插,有点搞不懂,这个RAID5没有做热备盘。我现在准备加多一个硬盘,把原有故障的硬盘位置换上新的,再增加一个盘做热备盘。这样的话是不是先把新增加的设置成热备盘,然后在去更换那个故障盘。请各位大神解答一下。谢谢