开始新对话

未解决

M

2 消息

1233

2019年5月15日 18:00

R720热备重建离线

​有一台R720热备重建20%就离线,换了两块都是同样情况​

2 Intern

 • 

764 消息

2019年5月15日 23:00

您好。

1,建议先将数据备份好。

2,热备盘重建您是如何操作的呢?

3,有条件收集阵列日志分析看看情况。

 

2L1SS3B6

2 消息

2019年5月15日 23:00

昨天上午发现服务器读写缓慢 进机房查看插槽2和插槽5亮橙色灯,登陆idrac发现磁盘2状态为失败 之前的热备盘插槽5为离线,raid5状态为降级。一开始以为热备盘有故障,随即将热备盘换下,并插入新的磁盘设置为hot spare。硬盘随即进入重建状态,大约两小时之后查看进度约为20%,大约十分钟后新的热备盘亮警告灯,此时查看其状态为离线。反复更换两个新的热备盘,故障依旧。

2 Intern

 • 

764 消息

2019年5月16日 18:00

您好,

建议先提前做好数据备份,

如阵列中的2号硬盘已经失败,可以尝试更换2号硬盘先让其同步看是否可以正常。

如果是由于阵列本身问题导致同步不成功。可能涉及后期需要重新配置阵列等

找不到事件!

Top