R420服务器更换主板后,自检通过屏幕显示read error
R420服务器更换主板,自检通过;F2可进入bios设置,内存、cpu正常;ctrl+R可以进入raid设置和操作;正常启动跳过远程控制卡和风扇错误提示后,屏幕显示read error
![](https://www.dell.com/community/assets/community/687062f5-603c-4f5f-ab9d-31aa7cacb376/_20231113143424-8b31901a-76d8-43f4-a045-d8368a83681a-2042130969.jpg)
回复(5)
5 消息
0
58
R420服务器更换主板,自检通过;F2可进入bios设置,内存、cpu正常;ctrl+R可以进入raid设置和操作;正常启动跳过远程控制卡和风扇错误提示后,屏幕显示read error
Top
leveldrain
5 消息
0
2023年11月17日 01:36
@LeoLi 您好,最小化测试也都是正常的,后来只好把主板送去维修,维修点重新刷了bios后正常了
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
6.8K 消息
0
2023年11月14日 06:20
您好!
做个最小化测试看看吧。留下最小化的备件, 看看启动过程有没有任何变化。
另外,您的服务器配置的是什么raid卡?是独立的raid卡?还是软raid?如果是软raid,注意一下原来选的是AHCI模式, 还是raid模式。还有包括BIOS模式是BIOS还是UEFI。如果不确定原来选的什么,这几个模式切换看看。
leveldrain
5 消息
0
2023年11月14日 07:06
您好,是独立raid卡,型号是PERC 6/i Adapter。bios模式是bios
leveldrain
5 消息
0
2023年11月14日 09:20
@LeoLi 您好,ctrl+r进入后磁盘都是正常的,尝试把正常运行的服务器停掉,换上新购买的主板,故障依旧
leveldrain
5 消息
0
2023年11月14日 10:41
@LeoLi 您好,最小化测试还在尝试,更换主板前机器只是接上显示屏乱码无法显示,远程可以登录操作