PowerEdge服务器
消息
Selected 消息
未解决
tianjinqiang
1 Rookie
1 Rookie
•
2 消息
0
1110
2022年8月15日 22:00
Power Edge R740 亮黄灯,youtai
我的服务器Power Edge R740 这个位置亮黄灯,是什么问题导致,应该如何处理?
请各位大佬给个指导。
回复(5)
未解决
1 Rookie
•
2 消息
0
1110
我的服务器Power Edge R740 这个位置亮黄灯,是什么问题导致,应该如何处理?
请各位大佬给个指导。
Top
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
7.3K 消息
0
2022年8月17日 01:00
你好!
这是内存指示灯,黄灯说明内存有问题,重新插拔一下试试看,内存调换位置试试看。如果问题依旧,大概率内存故障,一个内存一个内存装上去排查一下。
tianjinqiang
1 Rookie
1 Rookie
•
2 消息
0
2022年8月17日 20:00
Correctable memory error rate exceeded for DIMM_A4 重新拔插过没有效果,下午换个卡槽试试!
gzyuanyu
613 消息
0
2022年8月22日 19:00
跟其他内存调换试试
XBLA
1 Rookie
1 Rookie
•
2 消息
0
2024年8月27日 07:50
您好,我的 DELL R740 也出现了这个情况,我想知道具体是哪一根内存故障,这个有办法检测到吗,我看相关话题里面有用i Drac 检测的,但是我不清楚这台设备有没有配置过i Drac口的IP地址,我是ESXi 6.0 系统,通过VMware的ssh进入命令行界面,root用户使用 localcli hardware ipmi bmc get 命令,报错,查询不到i Drac口的IP地址,请问还有其他的方法来检测吗,还是只能把设备断电,一个一个内存条换位置尝试后,重启设备吗
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
7.3K 消息
0
2024年8月27日 08:55
您好!
idrac的配置和使用方法可以参考下面的文章:
14G服务器iDRAC远程控制卡的使用方法
https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000181641/14g%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8idrac%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8D%A1%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95
要么就是设备断电,更换内存条测试一下找出故障的内存。