开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

2467

2017年4月7日 21:00

T610的服务器硬盘是raid5,面板报警是E1810 Hard driver3 fault.review&clear sel

1.面板报警是E1810 Hard driver3 fault.review&clear sel,是不证明硬盘坏了?硬盘坏了系统也进不去吗?

2.换块新硬盘需要注意什么?在开机状态下更换还是关机状态下更换?

3.更换的步骤是什么?直接插上就能自动同步吗?还是需要设置

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月7日 21:00

1.这个报错就是指第三块硬盘坏了,需要更换,因为是Raid5,所以坏一块硬盘不会导致系统进不去;

2.更换新硬盘,需要使用同类型的硬盘,可以在开机的状态下更换;

3.直接拔故障的3号硬盘拔出来,然后从硬盘架拆下故障硬盘,把新硬盘装上去再插回服务器,默认情况下更换了兼容的同型号硬盘会自动同步,不需要做任何设置;

提醒一下,为了以防万一,建议急时备份数据。

还有就是硬盘是从0开始数的,拔硬盘时注意不要拔错了。

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2017年4月7日 21:00

但现在就是进不去操作系统,是不操作系统有问题了?怎么做系统硬盘备份

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2017年4月8日 02:00

另外两块硬盘处于foreign和hotspare,是不影响系统进入?

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年4月9日 19:00

阵列出错了!~~

Raid5只能允许一个硬盘出错,目前两个硬盘出错了,而且热备也没有顶替故障硬盘,估计硬盘可能是同时坏的。

目前可以操作是把Foreign的硬盘导入阵列里,但有风险,因如果两个硬盘不是同时出问题的话,而是分别在不同的时段出现故障,Foreign的先出现,Failed后出现,导入数据可能会有丢失,如果相反的话,就安全点,因为Foreign的硬盘数据是最新的。

你可以参考附件收集一下日志,分析一下硬件的故障顺序。

当然你如果数据有备份且不重要,你也可以直接在阵列卡里选中阵列卡,按F2,选择Import,然后确定尝试,有风险,请注意。

[View:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/251/Live-CD-Get-Log.docx:0:0]

找不到事件!