R720 开机初始化iDRAC失败

1、开机自检过程中,在初始化iDRAC时需等待很久时间,期间有提示:Alert! iDRAC not responding, Rebooting. 2、等待超长时间的初始化iDRAC后,系统提示LifeCycle Controller Disabled 3、按F11键进入UEFI Boot Manager,出现Warring!iDRAC initialization error 4、按F2进入Bios管理界面,查看iDRAC配置, SWC0700: iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed.

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2018年11月19日 01:00

Hi, idrac初始化失败,可以先释放一下静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试。假如idrac的版本比较旧,可以升级到1.31.30或者更新版本。

关于LifeCycle Controller Disabled,可以尝试下面解决方法:

按F2-->iDRAC Settings -->Lifecycle Controller -->Enabled -->Back -->Finish

-->Yes to save the settings and exit the utility

2 消息

2018年11月22日 21:00

我也遇到这个情况,idrac更新失败后idrac无法正常加载,F2里面的idrac无enable的选项,无法启动

idrac更新失败后如何恢复,断电按电源键30秒无法恢复

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2018年11月27日 17:00

F2 idrac setting里面您有什么选项,开机有什么报错,麻烦发给我看看哈~

2 消息

2019年1月31日 13:00

请问问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,我的机型是R720xd

613 消息

2019年1月31日 17:00

iDRAC固件损坏

5 消息

2019年2月1日 08:00

你好! 请问服务器问题 最好如何解决的!

5 消息

2019年2月1日 08:00

你好 我的dell r720XD 也是更新idrac版本后 再启动就提示加载失败 F2 进入管理口选项失败 如下图

阿里旺旺图片20190202002847.jpg

Moderator

 • 

128 消息

2019年2月15日 01:00

前面板有个I buttom ,建议试试按住20秒重置一下,如果不行,怀疑固件损坏,需要更换主板。

2 消息

2022年4月22日 07:00

解决了吗?我也遇到这个问题 各种办法都试了 还没搞定

Community Manager

 • 

6.9K 消息

2022年4月23日 18:00

你好!

 

先参考下面的KB1,放电重启试试。如果不行,参考下面的KB2试试修复iDRAC。如果都失败,可能是idrac模块损坏,需要更换主板了

 

 

iDRAC - 在具有 iDRAC7 固件 1.30.30 的情况下,多次重新启动可能会导致 IPMI 命令错误、生命周期恢复模式和“SWC0700:iDRAC 未就绪”