开始新对话

未解决

已关闭

F

5 消息

264

2023年6月25日 03:00

PowerEdge R730服务器装好操作系统,启动时不会直接进入系统。停留在F1至F12菜单页。

服务器装好操作系统后,启动不直接进行系统。停留在一个黑框框页面,页面内容如下:

UEFI0104: DIMM module on memory slot B5 is populated out of order in the channel.

Install DIMM modules in sequential order without skipping any slots in then channel. For mor information,see platform Owner's Manual.

Available Actions:
F1 to Continue and Retry Boot Order
F2 for System Setup (BIOS)
F10 for Lifecycle Controller
- Enable/Configure iDRAC
- Update or Backup/Restore Server Firmware
- Help Install an Operating System
F11 for Boot Manager

其他说明和尝试步骤:
有16条内存,容量都是16GB,共256GB,其中有4条与其他的颗粒数不一样。处理器,插内存条的时候,严格按照PowerEdge R730用户手册中的来(插的内存槽是:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6。手册地址:https://www.dell.com/support/manuals/zh-cn/poweredge-r730/r730_ompublication/%E5%86%85%E5%AD%98%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%A4%BA%E4%BE%8B?guid=guid-dc8f9ffb-7a9c-43ae-b25c-b2079fc6a490&lang=zh-cn)。但就是报这个错误,尝试将B5槽的内存换位置,或与其他内存条调换,都无法解决。尝试将BIOS恢复默认也没用。

按F1 之后 ,终于正常引导并进入系统,内存可以正常识别。请问如何解决这个问题,或者忽略这个问题让系统能正常引导也行。

Community Manager

 • 

7.1K 消息

2023年6月25日 18:00

您好!

 

机器彻底放个电试试看。关机后拔掉电源,按住电源键15秒。等待1分钟后插上电源开机看看。

 

不行的话,试试看只插入A1-A4和B1-B4 八个内存条。

 

如果还是不行,整个避开B5所在的通道0,即A1,A5,A9,B1,B5,B9都不插入内存,把内存都插到别的通道上试试看。 

 

找不到事件!

Top