开始新对话

Solved!

Go to Solution

已关闭

2 消息

614

2023年6月16日 01:00

PowerEdge R620 风扇狂转,声音巨大。

PowerEdge R620 插上电源后风扇狂转,声音巨大。进入系统后,安静了10分钟左右后,又在狂转,发出像飞机起动时的声音。管理端口插上网线后灯不亮,进不了IDRAC WEB页面。

Community Manager

 • 

6.8K 消息

2023年6月18日 19:00

您好!

 

在BIOS里面可以设置风扇的转速。但一般不建议手动调节。

 

12G/13G可通过BIOS设置FAN Speed Offset:
BIOS-> iDrac settings->Thermal->Fan Speed Offset

 

通过Fan Speed Offset(风扇转速抵消)的设置可以将风扇转速提升,以提供更多的散热。低风扇转速抵消(Low Fan Speed Offset )设置可以使机器稳定在适度的风扇转速中(接近50%),高风扇转速抵消 (High Fan Speed Offset) 设置可以使机器稳定在全速运转的状态(接近90%-100%)。

 

正常情况下风扇是根据机器情况自动调节的,一般不建议调整。

 

您可以再尝试排查以下几个方面看看:


1. 机器有没有硬件故障?包括风扇、磁盘等。另外,风扇重新拔插了一下看看。

 

2. 机房室温情况:检查服务器idrac中的system inlet temperature sensor。再看机箱进风口的温度是否过高,一般要控制在25°以下。

3. 是否有加装第三方PCIe板卡。当idrac识别到第三方板卡时,可能会由于其无法准确预估对应板卡所需要的散热量,而将风扇转速一次性提高较大的转速,以避免出现散热问题。

 

4. 检查idrac是否有任何报警信息:例如机箱盖是否被打开?前面板硬盘空闲槽位是否有插入塑料挡片?若前面板有空闲硬盘槽位,一定要插入挡片,以保证进风亮不受影响。

 

 

idrac登录请查看下面文章:

 

如何设置和管理Dell PowerEdge服务器和刀片式服务器的iDRAC或CMC

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000134243/%E5%A6%82%E4%BD%95-%E8%AE%BE%E7%BD%AE-%E5%92%8C-%E7%AE%A1%E7%90%86-dell-poweredge-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E5%92%8C-%E5%88%80%E7%89%87%E5%BC%8F%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E7%9A%84-idrac-%E6%88%96-cmc?lang=zh

 

您说idrac无法登录,有可能是idrac出问题了。因为idrac失效的基本体现就是风扇失控,风扇会不受控制的高速运转。

 

您可以再尝试关机放静电。拔掉电源,按住开机键15秒,这相当于对idrac做个冷重启看看。如果还是不行,只能考虑更换主板了。

 

2 消息

2023年6月16日 20:00

请教:

1.怎么控制风扇的转速?

2.怎么进入IDRAC 的WEB页面。

谢谢!

找不到事件!

Top