开始新对话

Solved!

Go to Solution

857

2022年3月23日 05:00

请问R730xd服务器H730RAID卡,硬盘节能问题

R730xd服务器H730RAID卡,一次将14块硬盘插满,但短期不用频繁读写,除了系统盘后置2块SSD外,其他12块硬盘组成两组RAID5,请问其中一组做仓库盘后,能否通过iDRAC来控制这组盘脱机断电,但通电后又不破坏盘组存储数据的安全?因为服务器机房平时不在身边,无法手动插拔。

Community Manager

 • 

6.6K 消息

2022年3月23日 23:00

你好!

 

idrac暂时还做不到你的这种需求。

 

你可以考虑用控制器的“物理磁盘电源管理”功能。

https://www.dell.com/support/manuals/en-us/poweredge-rc-h330/perc9ugpublication/physical-diskpower-management?guid=guid-350a966a-adb1-4d94-848b-b21677f5430a&lang=zh-cn

 

 

找不到事件!

Top