开始新对话

未解决

JL

1 Rookie

 • 

2 消息

18

2024年7月9日 08:33

系统显示:Fan 1 is either removed, incorrectly installed, or not present.

  1. 系统显示1号风扇有问题,按照官网方法把 Fan 1 的风扇更换了,错误讯息仍然显示。
  2. 我把 Fan 2/3/4/5/6 换 Fan 1 交换,错误讯息仍然显示。
  3. Fan 1 再换上另外一個新的戶扇後,启动伺服器,发现其实所有风扇都是正常运作,但仍然显示 Fan 1 is either removed, incorrectly installed, or not present.

Community Manager

 • 

7K 消息

2024年7月10日 02:41

您好!

 

请查看下面的KB。先升级一下idrac固件然后再观察一下看看。

 

PSQN | R750 | R7525 | FAN0029:后部硬盘固定框架风扇错误

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000197000/r750-r7525-fan0029-%E5%90%8E%E9%83%A8-%E7%A1%AC-%E7%9B%98-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E6%A1%86%E6%9E%B6-%E9%A3%8E%E6%89%87-%E9%94%99%E8%AF%AF

1 Rookie

 • 

2 消息

2024年7月11日 08:51

@DELL-Leo​ 刚刚把 iDRAC9 升级到 7.00.00.172,系统仍然显示「 Fan 1 is either removed, incorrectly installed, or not present.」但所有风扇实际上转动的,而且 Fan 1 的风扇也与其他的风扇互相交换,所以这会不会是主板出现问题?

Community Manager

 • 

7K 消息

2024年7月11日 10:44

那很有可能是主板上面连接Fan1这里的传感器有故障了。风扇如果都正常转,您也可以先这么用着观察一段时间,没必要因为这个原因直接整个换主板,成本也比较高。

找不到事件!