你好,目前有一台dell的R640服务器,同时接了UPS与市电,双路供电,这样设置是否为冗余(断任何一路电源,不影响服务器运行),如果把 热备份设置为禁用,是否会导致服务器重启还是没影响。请帮忙回复下。
回复(3)
DELL-Leo
Community Manager
7.6K 消息
2024年3月5日 10:22
您好!
是的,冗余情况下关闭热备份就是两个电源供电,所以一路断电不会影响到另一路供电。具体参考下面的R640手册里面有关电源的说明:
如果系统中安装了两个相同的 PSU,则系统 BIOS 中配置了电源装置冗余(1+1 - 有冗余,或 2+0 - 无冗余)。在冗余模式下,如果禁用热备盘功能,系统将使用两个 PSU 供电。如果启用了热备盘,则当系统使用率较低时,其中一个 PSU 将被置于待机状态,以便更大限度提高效率。
Dell- Dave Y
2 Intern
486 消息
2023年11月27日 01:27
您好,您当前设置是冗余设置,其中一路断电,正常不会影响到另外一路的供电
热备设置禁用,没有影响,不会导致服务器重启
2024年3月5日 09:18
你好,我这边关闭 热备份,是否:其中一路断电,也正常不会影响到另外一路的供电。