VPLEX:在同一 VLAN 上存在 VPLEX VS2 和 VS6 时,由于 LLDP 流而导致意外 IP WAN-COM 行为 (000530700)

知识库文章:000530700


VPLEX:在同一 VLAN 上存在 VPLEX VS2 和 VS6 时,由于 LLDP 流而导致意外 IP WAN-COM 行为 (000530700)

主要产品:VPLEX 系列

产品:VPLEX 系列、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 2


版本:3

文章类型:中断修复

目标受众:级别 30 = 客户

上次发布时间:2019 年 3 月 29 日(星期五),19:37:51 GMT

 

总结:

本文讨论在同一 VLAN 中配置的 VS6 和 VS2 群集可能会导致 LLDP 多播风暴,从而导致客户网络中出现意外行为。

 

问题:

受影响的 VPLEX 硬件:
EMC 硬件:VPLEX 系列
EMC 硬件:VPLEX VS2
EMC 硬件:VPLEX VS6
EMC 硬件:VPLEX-Local
EMC 硬件:VPLEX-Metro

受影响的 VPLEX GeoSynchrony 代码版本:
EMC 软件:GeoSynchrony 5.X
EMC 软件:GeoSynchrony 6.X
 

·       在一个群集中所有控制器的 XG00 端口上都出现高频率的 LLDP(链路层发现协议)多播。这一个群集的相同控制器上的 XG01 端口以及对等群集上的所有控制器 XG 端口都没有 LLDP 多播风暴问题。 

·       来自 VPLEX IP WAN-COM 端口的网络捕获(TCP 转储)显示非常高频率的 LLDP 帧(几乎每分钟 1000 帧)。

·       由于 LLDP 多播风暴,终端用户 IP 网络会受到影响。

·       由于 VPLEX 上的 NIC(网络接口卡)处理 LLDP 多播风暴的方式,可能会重新启动 VPLEX 控制器。

 

原因:

·       链路层发现协议 (LLDP) 是一种第 2 层标准协议,它定义封装在以太网帧中的消息,以允许设备将基本设备信息发布到 LAN(局域网)中的其他(相邻)设备。LLDP 是独立于供应商的协议(并非任何供应商专有)。

·       这是通过网络接口卡 (NIC) 每 30 秒(默认情况)进行定期传输来实现。

·       VPLEX VS6 群集将 Broadcom Emulex OneConnect OCe14000 系列 NIC 用于其 IP WAN-COM 模块。

·       VPLEX VS2 群集将 QLogic Heatwave EP8112 NIC 用于其 IP WAN-COM 模块。

·       Broadcom 和 Qlogic NIC 都支持 LLDP,因为芯片组支持 iSCSI,尽管 VPLEX 不支持 iSCSI。

·       在事件期间捕获的 TCP 转储显示 LLDP 帧以非常高的频率进行流式传输,而不是按默认值 30 秒。这是因为每当 NIC 收到具有不同设置的 LLDP 帧时,它便会应用并处理设置,并使用新设置重新传输帧。来自所有 NIC 的 LLDP 多播帧都转发给相同 VLAN 中的所有其他 NIC,从而导致 LLDP 多播风暴。

 

更改:

VPLEX VS6 和 VS2 保留为在相同 VLAN 上进行配置(GenU 后,或由于任何其他原因) 

 

解决方案:

解决方案:
在 VPLEX WAN-COM 端口所连接到的交换机端口上禁用 LLDP 转发。

 

备注:

如果检查来自 VS6 WAN-COM 端口的 TCPdump 捕获,则可以观察到,LLDP 帧来源的 MAC(介质访问控制)地址比 IP WAN-COM 端口的 MAC 地址多 1 个。这是因为 VS6 WAN-COM 端口利用 Broadcom OneConnect OCe14000 系列适配器作为其 NIC,每个端口能够具有 128 个 MAC/VLAN 地址。这应避免在 LLDP 帧的来源方面产生任何混淆。例如,考虑 VPLEX IP WAN-COM 端口的以下 MAC 地址;

VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG00> ll

Name                Value
------------------  -----------------
address             X.X.X.X
config-status       applied
enabled             true
mac-address         00:11:22:33:44:aa
mtu                 1500
operational-status  ok
option-set          optionset-com-0
port-status         up
protocols           [udt]
role                wan-com
speed               10000
subnet              cluster-1-SN00


TCP 转储的源 MAC 地址会将地址报告为 00:11:22:33:44:a1(请注意,源地址是 mac-address + 1)。
 
另一个供考虑的示例;

VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG01> ll
Name                Value
------------------  -----------------
address             X.X.X.X
config-status       applied
enabled             true
mac-address         00:11:22:33:44:a1
mtu                 1500
operational-status  ok
option-set          optionset-com-1
port-status         up
protocols           [udt]
role                wan-com
speed               10000
subnet              cluster-1-SN01


TCP 转储报告将源 mac-address 显示为 00:11:22:33:44:a2 (mac-address + 1)。
 
VS2 WAN-COM 端口运行 Heatwave EP8112 NIC 固件,它没有禁用 LLDP 的功能。Qlogic 提供的唯一选项是在交换机上禁用 LLDP。

 

主要产品:

VPLEX 系列

 

产品:

VPLEX 系列、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 3、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 4、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 5、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 4、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 5、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 6、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 7、VPLEX GeoSynchrony 6.1、VPLEX GeoSynchrony 6.1 Patch 1

 