VMAX3高可靠与高可用性技术综述 – 冗余引擎组件与管理模块

​ ​
​ ​

​VMAX3​​高可靠与高可用性技术综述 – 冗余引擎组件与管理模块​

​ ​
​ ​

​ ​

​转载请在文首保留原文出处:​​EMC​​中文支持论坛​​https://community.emc.com/go/chinese​​ ​publish_button_16.ico

​ ​

​ ​
​ ​

​介绍​

​ ​
​ ​

​ ​

​ IT ​​行业日新月异,主要聚焦云计算和类似云的消费模式。​​IT ​​组织发现,他们不仅要能满足内部和外部客户的存储需求,还要与所获得的预算保持协调一致。​​VMAX3 ​​平台可以满足所有这些需求。它提供了一种基于服务级别的简单调配模式,可以更改用户使用存储的方式,让他们不必再关注后端配置步骤,而全情投入到其他关键角色。本文介绍了​​VMAX3​​冗余引擎组件与管理模块的高可用性。​

​ ​
​ ​

​更多信息​

​ ​
​ ​

​ ​

​ VMAX3 ​​的所有关键组件都具备完全冗余性,这些组件包括引擎、控制器板、全局内存、内部数据路径、电源、电池备份以及所有​​SAS​​后端组件。​

​ ​


​ ​

​冗余引擎组件:​

​ ​


​ ​

​ 引擎是​​ VMAX3 ​​系统的一个关键构造块。它主要包括两个冗余控制器板,其中装载着全局内存、前端连接、后端连接和内部网络通信组件。​​VMAX3 ​​单引擎配置具备完全的冗余性。不同的​​ VMAX3 ​​系统型号支持不同的引擎数。​​VMAX3 ​​型号支持的引擎数是:​

​ ​
    ​ ​
  • ​VMAX3 100K: 1-2​​引擎​
  • ​ ​
  • ​VMAX3 200K: 1-4​​引擎​
  • ​ ​
  • ​VMAX3 400K: 1-8​​引擎​
  • ​ ​
​ ​


​ ​

​冗余管理模块控制台​​ (MMCS) ​​和管理模块​​ (MM)​​:​

​ ​


​ ​

​ VMAX3​​系统中有两种不同类型的管理模块, 即管理模块控制台​​(MMCS)​​和标准管理模块​​(MM)​​。 每个​​VMAX3​​系统的第一个引擎都将在各个控制器中部署​​MMCS​​。后续每个引擎(引擎 ​​2-8​​)在各个控制器中部署的不是​​MMCS​​,而是管理模块​​MM​​。​

​ ​

​ MMCS​​将管理模块和控制台(服务处理器)硬件组合到了一个模块中。它为电源、冷却和连接提供环境监视能力。每个​​ MMCS ​​都通过​​ RS232 ​​连接监视一个系统备用电源​​(SPS)​​。另外,每个​​MMCS​​还作为内部通信和环境控制系统的一部分连接到​​VMAX3​​系统上的两个内部以太网交换机。​​另外,​​MMCS​​还提供支持功能。每个​​MMCS​​都会连接到客户的局域网 ​​(LAN) ​​以支持监视系统,同时它还为​​EMC​​技术支持团队提供远程连接。主​​MMCS​​将连接到​​VMAX3​​系统中的键盘​​/​​视频设备​​/​​鼠标​​(KVM)​​;而从属​​MMCS​​提供这些连接能力的备用选项。除此之外,它们还可以连接到外部笔记本电脑或​​KVM​​源。​​管理模块拥有​​MMCS​​功能的子集,但不包括控制台功能。每个管理模块都有一个到​​SPS​​的​​RS232​​连接。管理模块​​A​​只连接到以太网交换机​​A​​;而管理模块​​B​​只连接到以太网交换机​​ B​​。就像​​MMCS ​​一样,每个管理模块都负责监视和报告任何环境问题,例如电源、冷却或连接问题。​

​ ​


​ ​
​ ​

​参考​

​ ​
​ ​

​ ​

​EMC VMAX 3 高可用架构​

​ ​

​Symmetrix VMAX 3​​简介​

​ ​

​VMAX3​​系列新功能白皮书​

​ ​

​VMAX3高可靠与高可用性技术综述 - 功能亮点​

​ ​

​VMAX3高可靠与高可用性技术综述 – 安全服务凭证与错误检查​

​ ​


​ ​
​ ​

​应用于​

​ ​
​ ​

​ ​

​VMAX3​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​